00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器接地引下线
什么是防雷
接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。防雷装置是指接闪器、
引下线
、
接地
装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0...
什么叫防雷
接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
防雷
接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。组成:防雷接地装置部分概念:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带(网)、架空
地 线
及
避雷器
等。2)
引下线
:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3) 接地...
防雷
接地
施工方案的设计
答:
安装时各部件间要连接可靠,安装完成后,各连接处或金属表面涂镀层有损伤处,应做好防锈处理。避雷用具应通过
引下线
与女儿墙上的避雷带或者地网连接,要求
接地
电阻值不能超过10欧姆。在土壤电阻率高的地区,可以适当的放宽对接地电阻的要求。
避雷器
投入使用后,要定期检查各部分连接是否牢靠,引下线与接地...
独立
避雷器
只有一个
引下线
,是否可以设断连以便摇测
接地
电阻
答:
关于
引下线
的设置,在GB50057中有描述,根据不同的防护等级,会有不同引下线间距要求.引下线不要只设置1根,从雷电流的泄放和电磁干扰的角度,这都是十分不利因素.断接卡没什么不可靠的,搭接长度和固定螺母符合要求即可
防雷
接地
分为几类?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根
引下线接地
电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
防雷
接地
常识
答:
5.
接地
装置是什么 防雷作用 要防止雷电危害,就必须严格防雷装置。 一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(
避雷针
)、
引下线
和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立
避雷器
上。 在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展...
安装
避雷
装置需要注意哪些问题?
答:
不要装在木杆线路上。( 2 )不允许用建筑物内部的钢筋作避雷装置的
接地引下线
。( 3 )在危险建筑物安装的
避雷针
,必须高出建筑物3m 以上。( 4 )避雷针的接地引下线,不可以在地面敷设过长。( 5 )避雷针的地线不可用铁管保护。( 6 )
避雷器
的地线不可作锐角弯曲。
防雷
接地
装置部分有哪些?
答:
防雷接地装置部分概念:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带(网)、架空
地线
及
避雷器
等。2)
引下线
:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3)
接地线
:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(极...
什么是防雷
接地
答:
问题六:为什么建筑防雷接地 什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪几部分? 答:为所雷电流迅速导入大地以防雷止雷害为目的的接地叫做防雷接地。防接地装置包括以下部分: 1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如
避雷针
、避雷带(网)、架空
地线
及
避雷器
等。 2)
接地线
(
引下线
...
防雷工程的防雷工程
接地
答:
6、
引下线
的整改:采用Φ12热镀锌圆钢在建筑物的拐角转弯处应尽可能的设置引下线,引下线之间的间距不大于18米(三类应为24米,一类不大于12米)。建筑物本身
接地
电阻达不到要求或建筑物本身无钢筋混凝土基础的,需要另行增设人工接地地网。 7、等电位措施的整改:楼面上所有的金属构件均要就近与
避雷
带...