00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷引下线
请教,屋顶上的
避雷
针
引下线
要埋多深多远
答:
如果采用建筑基础钢筋做接地,建筑物周边接地网扁铁,距建筑物不小于一米,埋深大于0.7米.如果采用独立的接地装置,在做接地时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,距建筑物不小于3米。
塔吊怎样防雷
答:
1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;2、
避雷引下线
采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。3、保护接地与塔吊连接:在塔基...
防雷
引下线
时间怎么填
答:
防雷引下线时间填写,隐蔽验收以前填写。根据相关信息查询,利用柱内钢筋做
避雷引下线
的日期应在柱钢筋安装完毕且隐蔽验收以前填写,一般和钢筋隐蔽验收填写同一日期。
避雷
针
引下线
和家用电器地线都接在柱子的钢筋上可以吗?
答:
严格来说,这是不可以的。这是因为柱子的钢筋接地导电率不能保证达到良好的效果,所以你用这来当作
避雷
接地显然有安全隐患,电器接地保护线接这里也是同样道理,至于电器接地保护线与避雷针接地线是可以接到一起,当然能分开接地,是最安全的。其实你没接地母线,可以用三角钢自己做一个是最好的解决办法...
避雷
带
引下线
接地桩可以一起连接吗?
答:
没有连接,埋在地下就没有用的。接地阻值越小越好(<10Ω)。对于个人来说,有防雷的意识已经很好,能做到符合规范更好,即使做不到,还是会安全的。但是还得提醒,在雷雨天气,严谨靠近
引下线
和接地装置。你最好设一个警示标示。。。
关于防雷
引下线
的理解
答:
1、
引下线
的距离不超过25m的概念是,多条引下线的间距不大于25m。2、你的问题其实是你需要理解什么叫“距离”而不是“路程”,最简单的说法,从一条引下线到另外一条引下线,直线长度是多少,距离就是多少。这样做引下线没有错误,但是不清楚你的建筑物屋顶是什么样的,而且你的壁垒带干嘛这么...
建筑物设
避雷引下线
答:
建筑物防雷
引下线
的一般规定:1、 引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为8mm;扁钢截面为48`mm^2`;扁钢厚度为4mm。装设在烟囱上的引下线,其尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面为100`mm^2`;扁钢厚度为4mm。2 、引下线应镀锌,焊接处应涂...
图纸上
避雷引下线
的符号是什么
答:
雷引下线
的符号一般都是一个小圆圈带个尾巴.一般图纸上都有文字标明,不用担心
四种
避雷
装置分别是什么
答:
四种避雷装置有:1.接闪器(即避雷带、避雷针。);2.
避雷引下线
和变配电室接地干线;3.建筑物等电位连接;4.接地装置。简介:防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器位于防雷装置的顶部,其作用是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,承接直击雷放电。除避雷针、避雷线、避雷网、...
避雷
有几种
引下线
答:
①利用主体结构钢筋作
避雷引下线
工程量计算:计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:引下线工程量85×6×2=1020m ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜