卫生间的局部等电位必须与防雷
引下线
焊接吗?
答:
局部等电位没有要求连接到
引下线
,但是必须连接到总等电位。局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地...
框架结构
避雷
带
引下线
可以拉到框架柱上吗
答:
引下线
与
避雷
带的连接要求:1、屋面避雷带敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线, 接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25﹡4mm镀锌扁制连接。2、屋面装设不大于20m﹡20m网格.所有突出屋面...
建筑防雷接地测试点应该怎么设置,是不是每一个
引下线
都需设置?
答:
测量项目则相对少一些,主要有接地电阻值、
避雷
带和
引下线
的截面积、焊接长度、引下线的间隔距离、避雷针的保护范围、电涌保护器的引线长度、土壤电阻率等,其中有些项目则需要通过计算得出结论。检测结果和数值务必记录清楚,便于整理。请被检单位的有关负责人陪同检测,则可以少走弯路,大大提高工作效率...
防雷
引下线
浇混凝土是看垫层还是看承台?
答:
防雷
引下线
浇筑混凝土,主要还是看你的垫层,这是因为防雷引下线,最终他是跟我们的接地集连在一起的。而接地极机的位置一般都是在垫层以下。所以必须要以电城为准。
避雷引下线
可靠的电气连接 什么叫做可靠的电气连接? 是指引下线无损 ...
答:
可靠连接,不是指单独接地线,而是指连接必须可靠。以圆钢跨接焊接为例,就是要按规范要求,满足焊接长度为圆钢直径的6倍,双面焊,保证焊接质量,譬如说,焊缝不能咬边、假焊等。这就是可靠连接。
接地母线
引下线避雷
网附加长度其预留长度取全长的多少
答:
3.9%。接地母线、
避雷引下线
敷设,均按延长米计算,其长度按设计图示规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
钢结构厂房的防雷接地
引下线
能够直接焊接到钢结构上吗?
答:
我想应该是不可以的。那样与雷电直接接触建筑物没有什么区别,就起不到保护建筑物的作用了。
避雷
接地
引下线
起到将雷电引入地下从而保护建筑物。
为什么明的防雷
引下线
可以用一根10mm的圆钢,利用柱子里的钢筋做防雷_百...
答:
采用PVC管穿独立引下线了。美观的问题的确不好解决,只能到时把管子涂成跟柱子一样的颜色。在美观和安全面前,还是选择安全了。为什么要穿PVC管,一是怕人身接触,二是怕雷电流引燃木柱。
避雷引下线
是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材...
1.接地装置 2.
避雷引下线
和变配电室接地干线敷设3.建筑物等等电位联结...
答:
1、接地装置安装是在基础底板浇筑以前报验,一般同接地电阻测试记录同时报验。2、
避雷引下线
、等电位联结接地线、以及其他暗敷接地线一般是每层报验一次,报验时间是在该层混凝土浇筑前同其他隐蔽记录一起报验。3、变配电室接地干线敷设的报验要看情况,如果是从基础接地装置引上到变配室的接地总线报验,...
屋顶上的中央空调可以接避雷器的
引下线避雷
吗
答:
不可以,
避雷
针是引导雷电到地面消掉防止击毁房屋建筑。如果雷电经过空调的话,空调内部电路或机械容易会出问题,引起打火。雷击的电压是很高的。仅供参考,谢谢。