00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷引下线
探析建筑防雷接地是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,做防腐处理。基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R<1欧姆,未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止。3、
避雷引下线
...
防雷器连接电线一般的规格是多少
答:
防雷装置的
引下线
应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与
避雷
网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最...
关于
避雷
接地计价的几个问题?
答:
4.3独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一般铁构件制作”定额计算。5半导体 5.1半导体少长针消雷装置安装:定额套用2-741~2-743。5.2半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额,装置本身由设备制造厂成套供应。6、
避雷引下线
6.1避雷引下线敷设...
避雷
针的
引下线
和接地线有什么关联?可以相接吗?
答:
当然要相连接,外部防雷三部分 接闪器(如
避雷
针)
引下线
接地 引下线就是要接地的,要不然雷电流怎么泄放呢?等电位接地,一是为了防止在有大的雷电脉冲电流经过设备,造成设备间有电位差,从而损坏设备,当然等电位是要接地的 等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结.
为什么防雷
引下线
要为2根
答:
应该是两根以上。
避雷引下线
在柱子隔段距离要焊接连起来,是因为避雷针实质本身是一个“引雷针”,这是利用它吸引雷击,保护相关的建筑或者设备等。因此,它必须有能力在短时间内通过强大电流的能力,故此,一般在建筑物中,可以利用土建中的钢筋网,将其联接成为一个整体,构成一个尽可能大的截面,将...
避雷
针的
引下线
和接地线有什么关联
答:
直击雷防护分为,接闪,引下,接地三个部分
避雷
针是用来接闪的,意思就是接引雷电流
引下线
是连接避雷针和地之间的线路 接地是将雷电流泄放到大地
避雷
针
引下线
能直接固定外墙连接地下吗
答:
避雷
针
引下线
不能直接固定外墙连接地下,都是采用柱内钢筋焊接方法。通过柱内钢筋把引下线引入地下。操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周...
避雷
带
引下线
可以与设备接地相连接吗?
答:
不可以的:因为
避雷
引线接地必须要用专用线有技术要求的,一定要单独接地才行
高杆灯的防雷接地有怎样的要求?
答:
1、广场高杆灯的防雷接地 (1)对这些灯具考虑的不是防触电,而主要考虑的是防雷,灯杆顶部安装若干个高发光度的灯具,防雷的方法是在灯杆上装富兰克林
避雷
针。由于只是保护灯具,保护范围很小。因此不必安装价格昂贵的避雷针。利用金属灯杆本体作为避雷针的
引下线
,兼作保护线。(2)为了防止雷击时人在...
避雷
器接地
引下线
为什么越短越好
答:
避雷
器接地
引下线
越短越好,道理很简单,导线越长,其等效的电感越大,电感越大,感抗越大,感抗最大的特点是抑制不准电流的突变。而恰恰相反,雷电的时间很短,突变的电流很大,当导线越短相对于泄放到大地的电阻就越小了。