00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷引下线正确做法
关于
避雷
,接地, 需要埋多深?
答:
接地一般要打入地1.5-2米。埋设地线有一定技术要求,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线...
什么是
防雷
接地,怎样做防雷接地
答:
注:柱角筋一般均大于16mm)跟与之相交的主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接; 4、外接端子一般是设在柱子上的,
做法
详见设计图纸或预埋件图集04G362,一般做法是与作为
防雷
接地
引下线
的角筋做电气连接(连一根就行了); 电气连接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按...
防雷
接地要求
答:
6、防腐油漆完整避雷带应位置
正确
,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷防锈漆。7、屋面所有金属构件或突出物需与避雷网可靠连接。8、接闪器与
防雷引下线
需采用焊接或专用卡接器连接,防雷引下线与接地装置采用焊接或螺栓连接。防雷引下线处刷黄绿漆并做明显标记。
地下室
防雷
接地怎么做
答:
操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有
防雷引下线
的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的...
屋面
防雷做法
答:
7、避雷带(网)应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一体。如建筑物物顶上的透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体,也可采用抱卡形式。
避雷引下线
暗敷设
做法
引下线间距:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按设计要求...
怎样安装
避雷
答:
避雷
针、
引下线
、接地体的安装,避雷针安装,引下线安装,接地体的安装。一、避雷针的安装 避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。(一)避雷针的安装 安装注意事项如下:(1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。(2)不得在避雷针构架上...
基础
防雷
接地
做法
关于基础防雷接地做法
答:
如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),
引下线
与环网焊成一体。4、接地体...
防雷引下线
的要求
答:
1、
引下线
扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。2、引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于16的二根主筋或不得少于14的...
避雷带的规范
做法避雷
带
答:
4、焊接材料 圆钢与扁钢 搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍 焊接
方法
双面焊接。5、
避雷
带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和
引下线
相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的...
机房
防雷
接地的详细
做法
答:
注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2.
引下线
平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面
避雷
装置连结到...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑基础防雷接地做法
防雷引下线规范要求
农村自建三层楼的防雷
基础防雷接地做法图
防雷引下线做法大样图
农村自建房地线正规做法
地阻仪的三根线怎么使用
避雷竖向钢筋丝接规范图集
接地正确做法图解