配电房等电位做法
配电房等电位
怎么安装
答:
沿墙敷设一圈40*4的扁钢(铜带)作为
等电位
连接带,引至室外接地,室内金属设备用BVR铜芯线与等电位带进行连接。接地电阻小于1欧。
等电位
联结端子箱如何连接?接线问题!
答:
1、总
等电位
联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(
配电房
中的总等电位端子箱—MEB)。2、然后辅助等电位联结(局部等电位联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
配电房
地面要怎么施工
答:
如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从
配电房
内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。...
高压
配电房
墙下周围铁皮地线上,装了上装了几个
等电位
端子柜,有什么用...
答:
3.局部
等电位
:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。
为什么
配电房
桥架接口处合开关时有静电火花?
答:
金属电缆桥架在安装过程中,必须做重复接地,
做法
是用黄绿相间多股软铜线,两面压铜鼻子,跨接在两个桥架接头处,两侧都用,在桥架端部与接地做
等电位
连接,因为电缆通电后,桥架会产生静电,如果电缆破损,漏电起保护作用,可靠的等电位接地是必须的。
配电房
的门要接地线,要专业公司检查吗
答:
要。配电房门接地线是有严格要求和规范设计的,配电房门、窗等的接地与
配电房
整体接地是统一设计的,所以需要专业工人来检查。配电房内应做
等电位
联结,把房内金属构件通过连接线连接至等电位箱内,可以用扁钢一端焊接到配电房门上,另一端连接至等电位箱内端子排上。
强电竖井接地和
配电
箱PE线正确接法?
答:
1)看了一篇福建建筑设计院工程师写的一篇论文,提到电气竖井PE干线即是
等电位
母线,层
配电
箱中的PE端子排即是局部等电位端子排,电气竖井的接地干线是可以当做PE线来用的,层配电箱可以从竖井的接地干线抽出PE线,对于PE干线送不到的或特别重要的负荷,则是用五芯配电。2)看了我市几家设计院的施工图...
配电房
建筑设计规范是怎样的?
答:
7变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8变压器室、
配电室等
应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;10变配电室不应有与其无关的管道和线路通过;11变配电室、控制室、楼层配电室宜做
等电位
联结;12变配电...
小区
配电房
设计规范有哪些
答:
6、控制墙体的裂缝,
配电室
外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。7、加强墙面排水,常见的
做法
是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。
等电位
端子箱离地面有多高
答:
卫生间、高度为三十至五十公分,总箱一般设置在
配电房
高度为五十公分。(均为箱底距地的尺寸。