第1个回答 推荐于2017-10-15
1.首先要知道做防雷的最终目的不是泄流、也不是等电位,而是使设备减少或者避免因为雷击造成损坏或者人员伤亡。
2.其次要知道等电位连接和泄流是同样重要的。
现在步入正题,泄流的方法当然就是做接地了,可是当地土壤电阻率较高很难降阻或者降阻成本过高的时候,就要想其他的替代办法达到我们的最终目的,也就是最开始说的避免设备损坏人员伤亡。
3.等电位连接办法,因为在做好等电位连接的情况下,(人和设备)的脚下以及周围的电位是相同或者说是及其接近的,这种情况下是不会发生反击和产生跨步电压的,这样人和设备也就很安全了。
4.做好等电位连接包括在适当的地方安防雷设施(避雷器包括接闪器、引下线、接地(或等电位连接地网)、以及SPD)
5.因为人和设备在等电位的情况下,也就是说在已经做好了等电位连接的地方是安全的,可是一旦跨出这个地方,或者说范围,在跨出的这个瞬间就很不安全了,因为外部的电位和内部的电位是不同的。
第2个回答 2008-11-29
做了这么多年,还没听说有降不去的接地电阻,在我看来只是经费问题和接地电阻要求问题,防雷接地电10欧姆就可以,一般的土壤都可以达到,即使是水泥地面,也可以多打些钢筋进去把电阻降下来,看你愿不愿意花钱罢了.
如果你只做等电位,不做接地,那么最多只能使做了的设备危险概率降低,因为设备上的电位相等,不会互相放电,但是整体电位很高,容易对附近物体放电,给现场的工作人员的危险加了倍,雷电过来后一定会以某种形式的能量泄放入地,电或者磁,人就有可能变成等电位之后的引下线.
SPD是保护电源信号线的,需要安装,也必须接地,请记住了,防雷的本质就是接地,不接地是行不通的.