关于防雷等电位连接的问题,

房屋安装了避雷带(针),为了防雷电感应,房屋里面的用电设备、金属物品需要接地。请问如何接地?可以与避雷带引下线共用接地体吗?请教一下。最好详细些。

家庭内的用电设备接地主要是防止漏电和静电,家庭内功率比较大的电器一般使用的都是3孔插座,包含火线、零线、地线。按照现在的房屋建设规范,房屋内的插座都进行了防雷接地处理。其地线利用建筑基础里的钢筋作为接地体(钢筋已进行电气贯通焊接)并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接(避雷针或避雷带)。如果你说的是工厂厂房内的用电设备的话,比如电机,需要把电机的金属外壳与厂房内的避雷带进行电气连接,而屋内的金属物品完全么必要接地。追问

扦座是如何进行防雷接地的。

追答

三脚扦座有E,L,N三根连接桩,E也就是PE线,用导线把PE桩与建筑基础里的钢筋(钢筋已进行电气贯通连接)或房屋里的等电位端子箱(现在建筑规范上要求每栋房子都需设有等电位端子箱)连接。

追问

自建房有屁规范,我的意思是说pE与基础钢筋相连了,那岂不是与避雷带引下线共用接地体了吗?这样行吗?

追答

自建房属于3类防雷建筑,

引自电气安装技术,文件太大不好上传,要的话可以留邮箱发给你

当然,要简单的话可以参考下面的方法:

接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于

50

毫米、

壁厚

不小于

2.5

毫米的钢管,

或不小于

50

毫米×50

毫米×5

毫米的角钢,

有时

也采用直径不小于

19

毫米的圆钢。接地体的长度一般为

2

2.5

米,钢管

打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖

头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方

便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为

0.6

米以上。

 

 

 

如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于

4

欧姆,那么应该打

2

根或更多的接地极,接地极的间距应大于

5

米。接地体之间的连接一般用

厚度不小于

4

毫米、

截面不小于

48

平方毫米的扁钢或直径不小于

8

毫米的

圆钢连接,其连接方法应采用焊接。

 

 

 

从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或

一根

3

毫米×30

毫米×2

00

毫米镀锌拉板,

再用一根

2.5

4

平方毫米铜导

线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保

护地线都可以从此接入。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-02
不建议使用直击雷引下线作为室内设备的接地点,可能存在引雷危险。室内设备的接地可以连接至室内等电位箱(如果有预留的话),没有等电位接地箱的话采用电源线路地线也可以。
如果是重要设备(企业、单位、政府)应做独立接地引至室内等电位箱,室内设备电源线路加装多级电源防雷器,信号线路加装信号防雷器即可追问

屋内只有家用电器,自建房,本人才巯学浅,渴求详细、基础答案,所以刨根问底。主要是等电位接地、防直击雷接地问题,想自己安设计装防雷设备。顺便问下石灰石铺垫上浇混凝土圈梁的基础接地一般能达到接地电阻要求吗?先谢过。

追答

留联系方式吧

追问

Q:2846370959

相似回答