扦座是如何进行防雷接地的。
追答三脚扦座有E,L,N三根连接桩,E也就是PE线,用导线把PE桩与建筑基础里的钢筋(钢筋已进行电气贯通连接)或房屋里的等电位端子箱(现在建筑规范上要求每栋房子都需设有等电位端子箱)连接。
追问自建房有屁规范,我的意思是说pE与基础钢筋相连了,那岂不是与避雷带引下线共用接地体了吗?这样行吗?
追答自建房属于3类防雷建筑,
引自电气安装技术,文件太大不好上传,要的话可以留邮箱发给你
当然,要简单的话可以参考下面的方法:
接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于
50
毫米、
壁厚
不小于
2.5
毫米的钢管,
或不小于
50
毫米×50
毫米×5
毫米的角钢,
有时
也采用直径不小于
19
毫米的圆钢。接地体的长度一般为
2
~
2.5
米,钢管
打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖
头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方
便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为
0.6
米以上。
如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于
4
欧姆,那么应该打
2
根或更多的接地极,接地极的间距应大于
5
米。接地体之间的连接一般用
厚度不小于
4
毫米、
截面不小于
48
平方毫米的扁钢或直径不小于
8
毫米的
圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或
一根
3
毫米×30
毫米×2
00
毫米镀锌拉板,
再用一根
2.5
~
4
平方毫米铜导
线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保
护地线都可以从此接入。
屋内只有家用电器,自建房,本人才巯学浅,渴求详细、基础答案,所以刨根问底。主要是等电位接地、防直击雷接地问题,想自己安设计装防雷设备。顺便问下石灰石铺垫上浇混凝土圈梁的基础接地一般能达到接地电阻要求吗?先谢过。
追答留联系方式吧
追问Q:2846370959