西门子200 PLC EM 231模拟量DIP拨码

请教下,西门子200模拟量8 AI扩展模块EM 231我要用0-10V模拟量,怎么设置EM 231DIP拨码?
操作手册没有说第6个开关置什么状态,有经验的大侠请指教下,谢谢。。。。

EM231电流不提供双极性输入,只有0-20mA。你可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向5V就可以了。
百度的。说加了个250Ω的精密电阻,谢谢!!追问

大侠,我是用0-10V电压,不用电流。。。。。

追答

我也不知道,看专业人士给你解答吧,我也是百度的别过的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-17
EM231最后三位DIP开关没有作用,可以不用设置。
0-10V是SW1 ON、SW2 OFF、SW3 ON。
第2个回答  2013-09-17
DIP设置成001010本回答被提问者采纳
相似回答