200kva变压器整定电流是多少,如何计算的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-06-30
变压器的额定电流=额定容量/额定电压
如果是三相变压器还要除以1.732
假定变压器的额定电压比是10/0.4
高压侧额定电流=200/10/1/732=11.54A
低压侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/0DDeDDrBZZIBIrnZZj.html
其他回答
第1个回答 2014-06-30
290A
额定电压400v X 额定 电流I X 根号3=变压器容量
相似回答
变压器
高压侧
整定电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
变压器
高压侧额定
电流计算
方法有哪些?
答:
变压器低压侧和高压侧电流的基本计算公式是与电压成反比
。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了
功率=相电压*相电流*√3来计算的
。变压器根据电磁感应的...
过
电流整定
值
计算
方法
答:
—线路末端最大短路
电流,
即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器的
速断保护,一般取 为电力变压器一次额定
电流的
2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作
电流整定为
4A...
三相
200KVA变压器
低压侧应配备
多大
容量的空气开关
答:
应该讲明白
变压器
低压侧电压等级和接线方式才能帮你
计算
开关容量。条件不足请补充。看你的容量不大,估计低压侧是380V的,理论上最大值应该是304A的
电流
。计算:
200kv
/A=200000w/380v/1.732,.断路器是按额定电流1.43倍选。 选择400A断路器就够了,不过过流
整定
值不能超过额定电流1.1倍。