为什么零线断了灯泡会很亮啊,有的甚至烧了。什么原因呢?

有一部分的灯泡忽然变的很亮,有一部分的灯泡变的很暗,怀疑是零线断了,为什么零线断了灯泡会很亮啊,有的甚至烧了。什么原因呢?谢谢大家了!

因为三相四线制照明电路中,总的零线断了,各相通过配电箱中的零排形成回路,负荷大的相就很暗,负荷小的很亮,甚至烧毁设备。

3相4线制供电系统,有零线时,3相火线对零线的相电压220伏,而当零线断路时,会使任意两相所接的220伏用电器,等效于串联接在两相火线380伏的线电压之间;

根据3相交流电压的波形分析,,轮流分压承受着380伏的线电压的用电器,会因阻抗不同而分压不同;

所以3路220伏电压的负载阻抗不平衡,会使阻抗小的(假设阻抗1欧)用电器电压过低,而使阻抗大的(假设阻抗1000欧)用电器电压过高,使阻抗大电压高的用电器远超过220伏(可达280伏以上)而很快烧毁。

扩展资料:

零线经常烧断的原因:

1、当三相负载严重不平衡时产生零点漂移现象,零线电流过大或零线导线截面积过小,导致会零线被烧断。

2、零线接头处接触不良或者接虚,造成火花现象,时间长了,会引起零线断路。

3、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,从而引发零线断路。

4、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

5、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等原因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
3相4线制供电系统,有零线时,3相火线对零线的相电压220伏,而当零线断路时,会使任意两相所接的220伏用电器,等效于串联接在两相火线380伏的线电压之间,根据3相交流电压的波形分析,,轮流分压承受着380伏的线电压的用电器,会因阻抗不同而分压不同,所以3路220伏电压的负载阻抗不平衡,会使阻抗小的(假设阻抗1欧)用电器电压过低,而使阻抗大的(假设阻抗1000欧)用电器电压过高,使阻抗大电压高的用电器远超过220伏(可达280伏以上)而很快烧毁。
第2个回答  推荐于2017-09-07
三相四线制照明电路中,总的零线断了,各相通过配电箱中的零排形成回路,负荷大的相就很暗,负荷小的很亮,甚至烧毁设备。本回答被提问者采纳