全新风机组,进风口→初效段→表冷段→再热段→加湿段→风机段→中效段→房间;
夏季,表冷段(7℃冷源) 再热段(55℃热源)要求降温除湿;问夏季时,表冷段,再热段控制逻辑?具体是湿度控制表冷段,温度控制的是再热段;还是相反或还是其他的控制方式?求老炮指点;
在全新风机组系统中,夏季的主要目标是降温除湿,以保持室内的舒适度。在这种情况下,表冷段和再热段的控制逻辑通常如下:
1.表冷段:主要负责对进入的新风进行降温,降低其温度。同时,通过冷却过程,可以将空气中的水分凝结,实现除湿的目的。因此,在夏季,表冷段的控制逻辑主要是根据室内湿度和温度的要求来进行调节。具体来说,通过调节冷却水阀的开度,控制冷却水流量,以实现对进风口温湿度的调节。
2.再热段:经过表冷段处理后的空气可能过于冷、湿,再热段的主要作用是对处理后的空气进行再加热,提高其温度。这样,空气在进入房间前能达到恰当的温度,提高室内舒适度。因此,再热段的控制逻辑主要是根据室内温度的要求来进行调节。具体来说,通过调节再热水阀的开度,控制再热水流量,以实现对处理后空气温度的调节。
总结起来,夏季时,表冷段和再热段的控制逻辑主要是湿度控制表冷段,温度控制再热段。当然,实际的控制逻辑可能因具体的设备、环境和需求而有所不同。在实际应用中,最好根据实际情况进行调整和优化。
在全新风机组中,表冷段和再热段的控制逻辑可以根据具体的需求和设计进行调整。以下是一种可能的控制逻辑示例:
夏季时,表冷段主要负责降温和除湿,而再热段主要用于控制温度。具体的控制方式可能是:
表冷段控制逻辑:表冷段的主要任务是降低温度和除湿。一种常见的控制方式是基于湿度控制。当室内湿度超过预设的湿度上限时,表冷段启动工作,通过冷却过程将空气中的水分凝结,实现除湿效果。当室内湿度达到设定的湿度下限时,表冷段停止工作。这样可以保持相对较低的湿度水平。
再热段控制逻辑:再热段主要用于控制温度。在夏季,当室内温度超过设定的温度上限时,再热段开始工作,通过加热过程提高空气温度,从而达到控制温度的目的。当室内温度降低到设定的温度下限时,再热段停止工作。
需要注意的是,具体的控制逻辑可能因系统设计和要求而有所不同。此外,还可能存在其他因素和控制方式,如湿度和温度的联合控制,以及根据室内外温度差调整控制策略等。因此,在实际应用中,最好与系统设计师或相关专业人员进一步讨论,以确保适合你的具体情况和要求的控制逻辑。