老生常谈全新风机组中表冷段,再热段控制逻辑?

全新风机组,进风口→初效段→表冷段→再热段→加湿段→风机段→中效段→房间;
夏季,表冷段(7℃冷源) 再热段(55℃热源)要求降温除湿;问夏季时,表冷段,再热段控制逻辑?具体是湿度控制表冷段,温度控制的是再热段;还是相反或还是其他的控制方式?求老炮指点;

在全新风机组系统中,夏季的主要目标是降温除湿,以保持室内的舒适度。在这种情况下,表冷段和再热段的控制逻辑通常如下:


                                   

1.表冷段:主要负责对进入的新风进行降温,降低其温度。同时,通过冷却过程,可以将空气中的水分凝结,实现除湿的目的。因此,在夏季,表冷段的控制逻辑主要是根据室内湿度和温度的要求来进行调节。具体来说,通过调节冷却水阀的开度,控制冷却水流量,以实现对进风口温湿度的调节。

2.再热段:经过表冷段处理后的空气可能过于冷、湿,再热段的主要作用是对处理后的空气进行再加热,提高其温度。这样,空气在进入房间前能达到恰当的温度,提高室内舒适度。因此,再热段的控制逻辑主要是根据室内温度的要求来进行调节。具体来说,通过调节再热水阀的开度,控制再热水流量,以实现对处理后空气温度的调节。

总结起来,夏季时,表冷段和再热段的控制逻辑主要是湿度控制表冷段,温度控制再热段。当然,实际的控制逻辑可能因具体的设备、环境和需求而有所不同。在实际应用中,最好根据实际情况进行调整和优化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-12
先看区别:
新风机组和空调机组区别一:
新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所以需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
新风机组和空调机组区别二:
新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
新风机组和空调机组区别三:
新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。
新风机组和空调机组区别四:
空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
新风机组和空调机组区别五:
空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。无论是空调机组还是新风机组使用和安装都较为普遍,新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,舒适100建议大家安装新风机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的目的。
再看原理:
新风机组工作原理
电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。
新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。
控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。
在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。新风机组原理和中央空调相比不算复杂,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简单,而全热交换新风机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
新风机组功能段
新风机组有多个功能段,大致包括以下几个:
过滤段:根据需要选配粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等,主要用于有效捕集颗粒直径不等的尘粒。
表冷段:用表冷器对新风进行冷却、减湿,控制送风温、湿度。
加湿段:使用电极加湿、蒸汽加湿等,可以保证较严的相对湿度要求。
风机段:可根据需要选用离心风机、轴流风机,一般选用的是离心风机。
杀菌段:如紫外灯杀菌。以上为常规各个空气处理段,可以实现空调房间人体对温度、湿度、空气洁净度的要求。另外,考虑到节能需要,新风机组除了以上几个功能段外,还可能配备热回收段,热回收段是采用热回收装置回收排风中的冷热量来对新风进行预冷或预热,从而实现能量的回收利用。
第2个回答  2023-05-12
在夏季,通常会采用湿度控制表冷段,温度控制再热段的控制逻辑。因为在高温潮湿的环境下,除湿是更为重要的需求,而表冷段可以有效地降低空气中的湿度。同时,再热段可以通过控制温度来保持舒适的室内温度。因此,通过湿度控制表冷段和温度控制再热段的方式,可以实现夏季的降温除湿需求。
第3个回答  2023-05-12

在全新风机组中,表冷段和再热段的控制逻辑可以根据具体的需求和设计进行调整。以下是一种可能的控制逻辑示例:


夏季时,表冷段主要负责降温和除湿,而再热段主要用于控制温度。具体的控制方式可能是:

    表冷段控制逻辑:表冷段的主要任务是降低温度和除湿。一种常见的控制方式是基于湿度控制。当室内湿度超过预设的湿度上限时,表冷段启动工作,通过冷却过程将空气中的水分凝结,实现除湿效果。当室内湿度达到设定的湿度下限时,表冷段停止工作。这样可以保持相对较低的湿度水平。

    再热段控制逻辑:再热段主要用于控制温度。在夏季,当室内温度超过设定的温度上限时,再热段开始工作,通过加热过程提高空气温度,从而达到控制温度的目的。当室内温度降低到设定的温度下限时,再热段停止工作。


    需要注意的是,具体的控制逻辑可能因系统设计和要求而有所不同。此外,还可能存在其他因素和控制方式,如湿度和温度的联合控制,以及根据室内外温度差调整控制策略等。因此,在实际应用中,最好与系统设计师或相关专业人员进一步讨论,以确保适合你的具体情况和要求的控制逻辑。

相似回答