答:
1. 公共场所的消防水压标准一般为0.1MPa
。2. 人员密集的场所要求水压达到0.13MPa。3. 其他场所的消防水压标准为0.07MPa。4. 公共消防栓的标准水压需根据水枪的充实水柱进行计算确定。5. 对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑以及层数超过4层的厂房或仓库,水压不应小于10.0m。6. 高层厂房或...
消防喷淋
试
压一般
打压
多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋
管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
消防喷淋
工作水压多大?
答:
一般3㎏左右
,另外喷淋系统有压力控制系统一般超过5㎏时就会进行自动泄压的,3㎏约等于0.3Mpa
按规范
消防喷淋
压力是
多少
?
答:
2. 顶层消防喷淋的压力最低应保持在0.2MPa
,以保证水流能够到达所有楼层。3. 对于较高的建筑,底层的消防喷淋压力最高不应超过1.0MPa,以防止系统超压损坏。4. 在大多数情况下,底层的消防喷淋压力设定在0.4-0.5MPa,而顶层的压力设定在0.3-0.4MPa,这样的配置可以满足大多数建筑的需求。5. ...
消防喷淋
试压多高压力?
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力在1.0MPa及其以下时
,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不得少于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力则应为工作压力加上0.4MPa。3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。在试验过程中...
...给水
消防喷淋
管道
一般
来说试验压力是
多少
工作压力是多少一..._百度...
答:
试验压力应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,这一规定适用于所有材质的给水管道系统。5. 消火栓系统的验收规范要求试验压力至少为1.4MPa,这与
喷淋
系统的试验压力要求相同。6.
消防
给水系统的试验压力也是基于工作压力的1.5倍和最小值0.6MPa的原则,以确保检测管道安装质量和管材的承压能力。
消防喷淋
头的喷射压力是
多少
?
答:
消防喷淋
头写着设计工作压力是16公斤,不过喷头
一般
都可以承受3MPa的水压30公斤的压力。消防喷头现在一般都不不锈钢或黄铜喷头,型号一般是水雾喷头。消防喷头在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。下垂型喷头是使用最广泛的一...
消防喷淋
试
压一般
打压
多少
答:
1. 在
一般
情况下,对于工作压力小于1.0MPa的
消防喷淋
管道系统,试压时的压力应不小于系统工作压力的1.5倍。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压时的压力应等于系统工作压力加上0.5MPa。3. 在某些特定情况下,如果试验压力有具体要求,那么试验压力不应小于1.4MPa。
消防喷淋
打压高压是
多少
,低压是多少,各保压多长时间
答:
1.
消防喷淋
系统的打压强度试验要求不低于1.4MPa。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试验压力应为工作压力加上0.5MPa。3. 系统的严密性试验应在工作压力下进行,以检测是否有泄漏。
消防喷淋打多少
压力
答:
1. 根据
喷淋