钢筋抽检不合格

基础已经完成 ,但是临时抽检钢筋重量偏轻, 那除了钢筋撤场外。是不是已经完成的基础 都要拆除整改。。

钢筋首次复试不合格后,使用单位加倍取样、样品封存以及送检应在监理单位和生产(销售)单位的现场确认。加倍复试不合格,使用单位应会同监理单位就不合格钢筋的处理情况及时上报工程质量监督部门。

钢筋复试不合格,使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所使用的建设工程进行处理和处置,办理退货手续,并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况;复试不合格批所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。

钢筋的检验

钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5%,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四毫米;接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
应该找专业的结构做检测。如果检测合格,就不需要拆除整改了。如果不合格,你联系设计院,看行不行。行就出一个变更。如果不行。就只能拆除重做了。基础是建筑中最重要的。如果基础处理不好,以后工程的问题会很多。
第2个回答  2010-08-04
如果仅仅是重量偏轻问题不是很大,看看强度检测结果怎么样。一次检测不行,还可以扩大抽样再次检测。只要强度合格就不用返工。如果强度略有欠缺,还可以要求设计单位进行复核计算,是否能满足设计使用要求。这些都是正常的解决途径,当然也可以配合一些楼上说的方法。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-08-09
钢筋重量偏轻? 这个也在检测项目里面吗 ?我是记得没有这项 钢筋是取样送检不是抽检
送检一次不合格 就再来一次
真不合格的话 那就只有找设计出个方案了
都打完砼了 还拆什么
第4个回答  推荐于2016-07-25
  1、钢筋检测不合格处理:
钢筋首次复试不合格后,使用单位加倍取样、样品封存以及送检应在监理单位和生产(销售)单位的现场确认。加倍复试不合格,使用单位应会同监理单位就不合格钢筋的处理情况及时上报工程质量监督部门;
钢筋复试不合格,使用单位应当在监理单位的监督下对不合格钢筋及其所使用的建设工程进行处理和处置,办理退货手续,并在《综合台账》备注栏中注明处理和处置情况;
复试不合格批所有钢筋端部和中间喷上不合格色标油漆后方可将该批钢筋清退现场。
  2、首先设计图纸要求采用的钢筋规格是否20,是,钢筋不合格就是达到设计图纸要求。
  3、从问题叙说看,这钢筋是非标钢筋,非标钢筋一般脆性和其他问题等,用在结构中产生的问题多引起结构的不稳定。
  4、建议拆除重做。
  钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
  光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。
相似回答