整个楼层梁板结合处出现裂缝影不影响结构安全?

五层框架结构冬季施工,三层拆模后,整个楼层沿着梁板结合处开裂。排除拆模,以及钢筋绑扎原因。梁板结合处裂缝宽度不等,最宽的将近2mm,且整个楼板有受冻现象。

2mm问题不算很大的,一般不超过3mm都可以不做处理,不过你要根据裂缝有无进一步发展趋势,如果进一步增大就需要处理了,根据你的图片来看应该是受冻影响的,不过一般产生裂缝有如下因素:
1.模板拆的过早,这样混凝土强度没有达到就开始断裂了,这样是最危险的,所以谨慎拆模才是硬道理
2.钢筋布局不合理,甚至钢筋堆积造成开裂也是时有发生呢
3.养护不及时造成风裂,在后期养护是很重要的,混凝土凝固就是化学反应,化学反应组成部分就要有有水,所以无水强度就上不去了
4.结构不合理造成的开裂,一般是结合处容易开裂的追问

不是0.3mm可以不做处理吗

追答

是的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-02
一、楼板和墙体的裂缝原因分析:当时浇注该段楼板时,气温高达48℃,加上中午烈日曝晒,而设有采取覆盖或其它有效的养护措施,致使砼里的水分迅速蒸发,砼收缩而产生干缩裂缝。而十二层墙体的裂缝原因较复杂,既有气温的影响,还有施工的原因,施工时砼不够均匀,局部含砂率过大,而石子相对较少,再加上气温较高,养护措施不力,因此较易产生裂缝。二:楼板和墙体的裂缝检查: 1、检查房屋外墙是否有裂缝(有漏水的隐患)。 2、承重墙是否有裂缝,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。但裂缝对结构的耐久性有不利影响。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、阳台、雨蓬等悬挑结构板是否有贯穿裂缝(有结构安全隐患)。三、楼板和墙体的裂缝处理措施:楼板和墙体的裂缝处理的目的是补强砼与防渗漏水,一般采用环氧树脂灌浆与堵漏灵修补两种方法进行处理。(一)对裂缝大于0.5mm的县贯通楼板裂缝,采用环气树脂灌浆的方法。(二)宽度在0.5mm以下的楼板裂缝,采用堵漏灵修补的方法。追问

一共五层,怎么出来十二层,什么意思?

一共五层,怎么出来十二层,什么意思?

第2个回答  2019-05-25
你是哪里的?我也是碰到这样的问题
相似回答