漏电断路器中1P+N跟2P有什么区别

如题所述

漏电保护开关:2P和1P+N有什么区别?火线零线接在哪?教给你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-04

1P+N和2P在装置上是不同的。1P+N为:单极二线。2P为:二极二线式漏电保护器。

1P+N漏电断路器为:单级二线,就是一个单片空气开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,只有火线和外网电断开,而零线是不断开的。

2P漏电断路器为:二级二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块。当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸!火线、零线都与外网电全部断开。从而更加安全。

漏电断路器:电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。

漏电断路器常见故障解决方法:

1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。

2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。

3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。

4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。

5、漏电断路器本身有故障,应更换。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-12
 漏电断路器常见故障解决方法: 1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5、漏电断路器本身有故障,应更换。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-06-05
你好,漏电断路器1P+N只控制火线不控制零线。
2P漏电开关同时控制火线和零线。
如果觉得我的回答对你有帮助,请采纳,谢谢!
相似回答