知道变压器的容量,怎么算高压的电流和低压进线柜的最大电流,最好有个公式什么的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-07-24
根据变压器容量N和高压侧电压V,算出高压电流:I=N/V
设低压为V0,低压电流I0=N/V0
第2个回答 2009-07-24
低压侧的最大输出电流可以在变压器的铭牌上得知!
第3个回答 2009-07-24
铭牌上会有这些参数的!
第4个回答 2009-07-24
公式:I=P/1.732*U本回答被提问者采纳
相似回答
10KV
变压器
高
低压
侧
电流怎么算
教你10KV变压器高低压侧电流五种计算方法...
答:
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器容量,单位kVA,U...
已知
变压器
额定
容量
为2500kv,额定电压为10kv/0.4kv,试计算高
低压
侧额定...
答:
1)
变压器高压
侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X10X0.85)=170A(功率因数取0.85)2)
变压器低压
侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率因...
10KV
变压器
高
低压
侧
电流怎么算
答:
首先,
变压器的高压侧电流可以通过变压器的额定容量除以(1.732乘以额定电压)来估算
,而低压侧电流则较为直接,通常是高压侧电流的14.4倍。例如,一个1000千伏安的变压器,其高压侧电流大约为1000除以(1.732*10000)的值,即约55安培,低压侧电流则为55*144,等于7720安培。值得注意的是,10千伏变压器...
知道变压器的容量
如何
算进低压柜的电流
?比如说变压器的容量是630KVA那么...
答:
工程中可以通过变压器容量暂估低压柜的低压母线载流量,以便进行低压柜型初选。
按照变压器额定电流I2=S/(1.732*U2)=910A
。按照变压器效率最高在负荷率75-85%时,按照β=80%,通常低压进线柜计算电流取730A附近。但是,实际选型是通过低压柜的计算电流,进行变压器选型,而不是相反。考虑因素包括正常...
大家正在搜
变压器高压电流怎么算
变压器最大电流怎么算
10kv高压电流换算成低压电流
变压器高低压电流关系
变压器低压侧电流计算
怎样计算变压器的额定电流
变压器高低压侧容量
80kva变压器最大电流
160kva变压器最大电流
相关问题
知道变压器的容量和高压电压怎么知低压电压,怎么计算低压电流呢...
如何根据用电容量计算电流和根据变压器计算最大电流?
你好!我的变压器容量是2500,高压进线是10kv怎么计算一...
10KV变压器高低压侧电流怎么算
630VA的变压器高低压侧的电流怎么算?选多大流的线?
那已知10kV变压器低压侧的A、B、C三相电流求他的最大负荷...
100KVA变压器高压电流有多大?怎么计算的?
315KVA的变压器高压与低压的额定电流是好大。及计算方法