知道变压器的容量和高压电压怎么知低压电压,怎么计算低压电流呢?

如题所述

对于三相电力变压器电流算法 I=S/1.732/U,U为高压侧电压,算出的电流就为高压侧电流。低压亦然。你仅知道变压器容量变量,是无法算出低压侧电压和电流这两个变量的。追问

公式中s表示什么呢?

追答

S即变压器的容量,例如常见的80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 等。单位千伏安。

追问

我们用的变压器低压配电柜都是380的,那是不是用着个公式也可以算出来呢,i=s/1,732u,就好了?这个公式低压端的也适用吗?

追答

只要你低压是三相制供电就适用。就是有A.B.C三相

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-08
变压器 型号 容量/高压电压/低压电压 比如1000/10/0.4 低压电流I=容量/1.732/低压电压 这里面有2个未知量低压电压和电流 。所以算不出来。变压器高低侧电压制造时已经确定。
第2个回答  2013-04-07
不能够算出来,建议你多看点关于变压器的知识。
第3个回答  2013-04-08
I=S/1.732/U
第4个回答  推荐于2017-09-13
1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

3、粗略估算法:

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法

4、公式计算法:

I=S/1.732/U

I--电流,单位A
S--变压器容量,单位kVA
U--电压,单位kV

5、最大电流计算:

需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!

综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%