00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压电流怎么算
如何计算变压器电流
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...
变压器高低压
侧
电流
的简便
计算
方法是什么?
答:
一、公式计算法:公式:I=S/1.732/U
。I--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA;U--电压,单位kV。二、
快速估算法
:变压器容量/100,
取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值
,如果要是*144,就是低压侧电流值。例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧...
已知
变压器
额定容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4kv,试
计算高低压
...
答:
1)变压器高压侧额定电流:
根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X10X0.85)=170A
(功率因数取0.85)2)变压器低压侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率因...
电压为10kv/0.4kv,容量为1600kva的配电
变压器
,其
高压
侧
电流
为多少
答:
电流计算;
I=视在功率S/1.732*10=1600*17.32=92.38A
。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际...
...V的
变压器
器
高压
侧 和低压侧满载
电流
多大?
计算
过程?高压侧埋地电 ...
答:
高压侧电流:115.6A,低压侧电流:1675.4A,
计算过程:Pe=Ue*Ie*1.73 高压侧: Ie=2000/10/1.73=115.6A 低压侧:Ie=2000*1000/690
/1.73=1675.4A 参考资料:A
100KVA
变压器高压电流
有多大?
怎么计算的
?
答:
高压
侧电流=6A;低压侧电流=150A。
计算
过程:三相
变压器
,按照额定电流的计算口诀:容量
算电流
,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。如果是10KV的:高压侧电流=100*0.06=6A 低压侧电流=100*1.5=150A
...低压和
高压
的
电流怎么计算
出来的,还有容量是怎么计算出来的_百度知 ...
答:
高压
和低压
电流
是根据
变压器
的额定容量和
高低压
侧的额定电压
计算
出来的。对于三相变压器,容量 S = √3 * 电压U * 电流I 对于上例:额定容量 S = 800 KVA(千伏安)高压额定电压 U1 = 20KV(千伏)低压额定电压 U2 = 0。4KV(千伏)故:高压额定电流 I1 = 800 /√3 * 20 = 23。1 A(...
知道
变压器
的容量,
怎么算高压
的
电流
和低压进线柜的最大电流,最好有个...
答:
根据
变压器
容量N和高压侧电压V,算出
高压电流
:I=N/V 设低压为V0,低压电流I0=N/V0
变压器高压
和低压的额定
电流
是多少?
答:
以三相1000kVA-10/0.4kV
变压器
为例,已知S=1000kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 一次侧额定
电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次侧额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
如何计算
电力
高压
计量和低压计量
答:
I,电流(安,KA)
变压器高压电流
:I=P/√3 V = 315/1.732*10 =18.2A (V为10KV);低压的额定电流:I=P/√3 V =315/1.732*0.4 =455A (V为400V);因变压器高压电流为18.2A所以电流互感器选20/5,电流互感器二次侧规定都为5A的呵呵,用同样的方法就可以算出50KVA的,呵呵 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高压电流计算公式
怎样计算高压电流
变压器低压侧电流怎么计算
高压电流计算公式大全
高压侧的电流怎么算
工厂高压侧的计算电流怎么算
变压器高压侧电流
高压电流多少