一个关于三项变压器计算的问题

一台三相变压器,采用Yd联结,额定容量SN=100kV·A,U1N/U2N=6.3kV/0.4kV,当外加额定电压时,变压器的空载损耗为P0=600W,空载电流为额定电流的7%;当短路电流为额定值时,变压器的短路损耗为Pk=1.5kW,短路电压为额定电压的6%。求:归算到高压侧的励磁参数和漏阻抗的实际值和标幺值。

一台三相变压器,采用Yd联结,额定容量SN=100kV·A,U1N/U2N=6.3kV/0.4kV,
高压Y接,相电压U = U1N / 根号3 = 3637。3 V
高压侧的额定电流 I1= 100 / (6。3 * 根号3)= 9。16 A
空载电流 I0 = I1 * 7% = 0。64 A
励磁电阻 Rm = P0 / (3 * I0 * I0) = 488.28 欧
励磁阻抗 Zm = U / I0 = 3637。3 / 0。64 = 5683.28 欧
励磁电抗 Xm = ( Zm ^2 - Rm ^2) ^ 0.5 = 5662。27 欧

变压器的参考额定阻抗:Z = U / I1 = 397。09 欧
漏阻抗的标么值等于短路电压的标么值,所以为:6%
漏阻抗的实际值为:397。09 * 6% = 23。83 欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考