RAID 1 遇到了问题

原来的电脑两块硬盘,RAID1 运行正常,分别对应0,1号SATA接口,主板RAID,2008R2系统,使用了因特尔的管理软“快速存储技术”。
今天关机,断电,清灰,拆卸了两块硬盘。弄好后开机,发现出现了“degraded”提示,之后能正常进系统,只是时间稍长,进因特尔软件,显示1号位没有硬盘。关机后发现1号接口硬盘数据线没有接好,重新连接。
开机,RAID状态出现了REBUILD,还是能进系统,但是自动开启了RAID重建,本人非专业人士,没有敢停止重建,目前重建完成,因特尔管理软件还自动进行了验证和修复,也显示正常。
因为是公司的服务器,上面运行了一个ERP软件数据库,在这里有几点困惑,特发文提问。
1、因为不明白重建的含义,不是道数据会不会出现了错误,或者说会不会有些白天在ERP上进行的操作被删除了。
2、不知道发生了什么,,,,针对现在的情况,个人理解的是0号位硬盘被重新镜像到1号位硬盘。只是,如果是这样的话,在镜像前,没有对1号硬盘进行过格式化等等的操作,也就是说1号硬盘是分了区有数据的硬盘,那么这个新镜像可靠吗?我需要担心现在的RAID还在正常工作吗,例如0号坏了,1号还能正常工作吗?
3、为什么会重建呢,原来自己开机状态都拔过硬盘数据线,看RAID是不是真的建好了,都没有发生重建。
因为是工作电脑,请真正懂得专业人士回答,告诉我到底发生了什么,目前是什么结果。谢谢!
会是我把原来的接线顺序颠倒了,才出现了重建这个现象吗?

首先,RAID重建(通常叫做数据同步)也就是REBUILD是指将RAID组中的数据写入到其他磁盘从而保持数据一致的过程,可以简单的理解为将现有的数据拷贝覆盖到其他磁盘。
之所以出现RAID同步是因为你再开机的过程中1号槽位的磁盘未正确连接,RAID认为该槽位的硬盘已经离线,此时RAID为degraded(降级)状态。
再次重现连接1号槽位硬盘并加电开机,此时RAID认为此时1号槽位的硬盘为新的硬盘从而将0号槽位的硬盘数据向1号硬盘进行同步。
综上所述,正常完成了数据同步以后此时RAID1的数据已经恢复完好。
但是这种情况存在问题,正常情况下即使1号槽位的硬盘离线以后再次恢复正常连接应该会被标记为一块foreign而不是进行数据同步。
另外通过你的描述你的服务器应该是使用的INTEL板载RAID 这款RAID 控制器芯片存在一定的风险,长时间运行存在不稳定性,根据个人从业经验建议更换外插式RAID卡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答