20一30层高楼消防管道打压压力为多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-16
高层打压,一般都是在一楼打的,一般规定压力在2.0Mpa。也就是我们说的20公斤
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DDDjj000DZeZIrTZeDI.html
其他回答
第1个回答 2017-03-16
8个就可以
相似回答
20一30层高楼消防管道打压压力为多少
答:
看设计要求吧规范规定系统设计工作压力等于或于1.0MPa水压强度试验压力应设计工作压力1.5倍并应低于1.4MPa
;系统设计工作压力于1.0MPa水压强度试验压力应该工作压力加0.4MPa 般见图纸设计消防系统试验压力2.0mpa
小区
是30层
,楼层
消防
水
压力是
3.5公斤左右正常吗?
答:
30高层水压一般是0.35MPa
,高层自来水需要二次加压的,通常的压力在0.3-0.5MPa,也就是3-5公斤压力。高层进过二次加压,水压通常要比市政直供水压大些,每增加一层就加0.04MPa、仅用于3米以下的建筑这要看你住几层,层高决定压力。按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,城市供水服务压力为0.14...
居民
楼消防
栓水压标准
是多少?
答:
4、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa
;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;5、消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
消火栓泵
多少压力
正常
答:
消防栓压力值为0.15MPa~0.2MPa为正常
。按照相关规定,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火...
大家正在搜
消防管道打压压力和时间
水暖打压测试压力一般为多少
暖气管道压力多少公斤
压力管道水压试验规范
中压管道的压力范围是
天然气低压管道打压标准
管道气压试验的压力要求
高楼管道层有什么不好
管道压力
相关问题
20一30层高楼消防管道打压压力为多少
消防管道试验压力是多少
居民楼消防栓水压标准是多少?
消防管道试压多少压力
消防管道十八层一般打压多少公斤?打压多长时间?
三十层楼的供水压力是多少
消防打压多少公斤符合规范要求
消防管道试压多少压力?