00问答网
所有问题
自耦变压器为什么中性点必须接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-19
1自耦变压器的中心点必须接地,否则一旦发生单相接地故障,其余两相的中压绕组会过电压,危及设备及人身安全;2图中发生接地故障后,由于是中心点直接接地系统,所以b/c以及B/C的两相对地电压均不变,而a相对地电压为零,A相电压为a-A之间的残压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/reeDIZjnDDeDrBjI0n.html
相似回答
自耦变压器为什么中性点必须接地
答:
1自耦变压器的中心点必须接地,否则一旦发生单相接地故障,其余两相的中压绕组会过电压,危及设备及人身安全
;2图中发生接地故障后,由于是中心点直接接地系统,所以b/c以及B/C的两相对地电压均不变,而a相对地电压为零,A相电压为a-A之间的残压。
自耦变压器为什么中性点必须接地
啊?(电气)
答:
自耦变的中性点
必须直接接地或经过小电抗接地
,
以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压
。如果中性点不接地,假定高压侧网络发生A相接地,则中性点电位发生偏移,中性点对地出现电压U0,它与故障相的正常相电压相等而相位相反。此时,非故障相B,C相的相电压升高到正常相电压的...
为什么变压器要接地
答:
自耦变压器的中性点必须接地 是防止进线高压系统发生单相接地 引起中压测过电压
。民用变压器中性点工作接地,是防止系统单相接地引起三相电压不平衡,损坏用户电器
结合向量图说明
自耦变压器中性点必须接地
答:
自耦变压器
中性点如果不
接地
,当高压电网发生单相接地故障时,在其中二次绕组上出现过电压。如图示可见,当A相接地时,二次Bm相对地电压U比其正常线电压UAmBm还大,一二次变比越大,过电压倍数越大,这时变压器绝缘容易击穿,因此自耦变压器的
中性点必须
死接地。不知道
为什么
图还没有提交上去,等一会就行...
大家正在搜
自耦变压器中性点必须直接接地
自耦变压器中性点为什么接地
自耦变压器中性点必须接地有标准吗
自耦变压器中压侧中性点接地
自耦变压器中性点不接地
自耦变压器中性点接地方式
自耦变压器中性点经小电抗接地
检修的变压器中性点必须接地
变压器中性点两点接地
相关问题
自耦变压器的中性点为什么必须接地?
自耦变压器中性点为什么必须直接接地?
10kV自耦变压器中性点必须接地,如经过电阻接地能起到什么作...
自耦变压器有中性点吗,接地和回流有什么区别
自耦变压器可以用于中性点不接地系统吗?
变压器中性点为什么要接地?
自耦变压器可以用于中性点不接地系统吗?
自耦变压器中性点接地有什么用