消防管道标准工作压力

如题所述

公称直径DN≤250mm的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的最大工作压力为1.6MPa。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。

消防用管主要分为室内和室外两种,由于塑料管道在高温下会变形,所以 ,目前消防用PE管主要是应用在室外消防管道,工程设计中根据管路的长度和压力来决定PE管材的选择,一般消防上PE管材对卫生指标不太重视,主要是在压力上,验收标准一般为管材本身压力等级的1.5倍。

扩展资料

消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。

消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。

当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。

参考资料来源:百度百科-消防管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
设计工作压力可能为1.4MPa,也有可能为1.2,1.0都是有可能的
规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。
因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以肯定的是工作压力应该不会超过1.0MPa。至于具体是多少要设计人员才清楚了。。。压力试验的过程中,藐视要在实验压力下稳压多少多少时间,看压力降是多少,然后降压到工作压力再稳压。。。如果设计图纸没有注明工作压力是多少的话,你按工作压力1.0MPa考虑是没有任何问题的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-06-11
建筑物内的消防管道,工作压力不尽相同,位置不同,压力也不同,是需要计算得出的,通常计算方法为 水泵出水口的压力减去所需计算位置与水泵房的高差乘以0.1。
第3个回答  推荐于2017-09-17
正常是0.95。1..6是试压压力

规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。
因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以肯定的是工作压力应该不会超过1.0MPa。
相似回答