最近买了个毛胚房,整个楼栋大量出现楼板开裂,请了三方鉴定机构检测,检测过程中我们拍照保留了测试机构回弹仪测试数据如图。检测机构报告是C30,我们怀疑检测机构与开发商伙同作假。本人不是专业人士,但是三方软件计算强度是C25。请问这个事情到底有多严重,足够起诉退房吗,谢谢。回弹数据如图示,这是湖南大学检测时的原始回弹值
混凝土从液态向固态的转化是不可逆的,坚固的混凝土不能像钢材那样在高温下可熔化成液态。预制混凝土构件也不能自像钢构件那样可以通过焊接熔合成一体。就确保混凝土建筑结构的整体性和安全性而言,混凝土在施工现场浇筑成型才能真正发挥其独特优势,这是其他材料无可比拟的,但实际我们在施工中存在的问题是技术水平不高,表现为生产的流动性大,工作环境差,现场手工操作多,湿作业多,工人劳动强度大,生产效率低,管理粗放,没有规模效益,对环境影响较大,体现为高度的分散生产和分散经营,导致生产周期长,技术落后,劳动生产率低,质量不容易保证,后期验收不合格,易发生质量安全事故等。
当楼板大面积混凝土强度值不够时,用固威混凝土增强剂,5天就可以快速有效地提高混凝土回弹值,解决混凝土强度偏低问题。
混凝土增强剂是一种水溶性的液态产品,期主要成分为具有反应活性的碱金属硅酸盐或改性的碱金属硅酸盐催化剂,助剂等。
固威GWZ820混凝土表面增强剂的用途:
1. 耐磨增硬:有效地提高混凝土构件耐磨性,防止并根治起砂,松疏混凝土,有效提高混凝土回弹强度。
2. 密封防尘:渗入混凝土内部进行深层密封,延长混凝土是使用寿命,使混凝土易于清理和维护。
现浇混凝土楼板强度不够的直接表现为楼板开裂。大多数裂缝表现为外表龟裂,纵向,横向裂缝以及斜向裂缝。
施工中混凝土未达到规定设计强度,过早拆模,或许在混凝土未达到终凝时间就上荷载,这些要素都可直接构成混凝土楼板的弹性变形,致使砼前期强度偏低或无强度是受拉,弯应力,致使楼板内伤或断裂。
所以,现浇混凝土楼板的强度控制是保证工程质量的重中之重。发生混凝土楼板强度不足时,可采用固威混凝土增强剂解决问题。
固威混凝土增强剂是由固威加固公司十五年加固材料行业从业经验的专业研发团队研发,生产和销售。
对于现浇混凝土板质量的控制应注意以下几方面:
1. 对于混凝土收缩,可以通过调节钢筋的问题,加强混凝土的养护及合理地设置后浇带,伸缩缝等措施来解决。
2. 对于混凝土的原材料,可以采用严把进货关,认真地对原材料做好试验等措施。
3. 对于施工的缺陷,可通过加强施工管理来解决。
4.
对于荷载作用及设备专业的影响,可以通过加强设计管理来解决,如在设计过程中,不允许错算,漏算现象的发生及合理地布置管线等。
1、按规定,16个数字要去年三个最高,三个最低的,如下图
2、计算推定值时要考虑碳化深度的,原始表格上没有。我不知道你所谓的第三方计算如何出来的结果。
3、大量出现楼板开裂,并未有相关的图片资料,也不太好说。但是,如你所说,应该可以进行质量投诉的。至于退房,要看投诉的结果和购房合同的相关约定的。
追问你好,网上说泵送混凝土炭化值取1.5。而且不管取多少,表格中数据计算后都会小于C30吧。我想知道表格中数据到底大于C30还是小于C30。然后钻芯取样后另做检测。因为所有投诉都要我们提供证据
追答1、第一个点,去掉三个最高和三个最低后的平均数是大于30的。
2、如果对回弹有疑问,一般是会进行钻芯取样的,就量钻孔取出一段混凝土,再去压的。
3、其实光是大量出现楼板开裂的问题就可以投诉的。至于退房,要看投诉的结果和购房合同的相关约定的。
4、至于说要你们提供证据,一般的投诉应该是由被投诉方委托第三方进行取证的,如果你对第三方的证明有疑问,再进行自行委托取证的。
你好,取平均后大于30就是混凝土满足C30要求吗。碳化尝
深度修正后是变大还是变小。已经开始联系三方鉴定的,但是鉴定费挺贵,想心里先有个底
1、取平均后大于30,不等于就是混凝土满足C30要求,还要考虑碳化深度的修正的,修正是抬高门槛值。具体看JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的相关规定。
2、如果不合格,还要做钻芯取样的。现在一般用的商品混凝土,存在回弹偏低,钻芯取样合格的情况。也请注意此问题。
3、其实光是大量出现楼板开裂的问题就可以投诉的。至于退房,要看投诉的结果和购房合同的相关约定的。
4、从实际情况出发,还是:A、修复、修补到位,以确保安全及使用功能。B、争取一些合理的补偿。
如果对你有帮助,请及时采纳,谢谢!
请问34层楼的第17层市民广场图纸上写的是C30,实测C25,这事到底多严重,够起诉吗
本回答被网友采纳