一台三相电机功率15千瓦,电压380伏请问每相要多大平方线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-04
6平方够了 如果你要安全点就10平方 电机的话一般1平方取5个电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTDnrnnII.html
其他回答
第1个回答 2010-09-04
小截面铜芯电线每平方安全载流在6A附近,三相电机功率15千瓦的额定电流约30A附近,6平方铜芯电线可以负载(短线50米内可以)。
第2个回答 2010-09-04
6-10平方的铝线足够
第3个回答 2010-09-04
用10平方的线即可。
参考资料:
电气世界
相似回答
15千瓦
用几
平方
线路
答:
答:15千瓦在380V电压的三相电源时用6平方的(铜芯)线路
,在220V电压的单相电源时用16平方的(铜芯)线路。解析:15kW功率,在380V电压的三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I...
有台15KW
,380V三相电机,
应该用多少
平方
的线
答:
6平方铜线
。15KW三相电动机,没有提供极数,额定电流按大一些估计30A。按3A/mm2计算,需要10mm2的引线,15KW电机根据经验算法千瓦的二倍基本就是额定电流,电流按30个电流计算。三相380V交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足够,铝线配10平方也满足要求。
15千瓦
的
380伏电机,
该用
多大平方
的铜导线
答:
15千瓦的380伏电机,
该用4平方毫米的铜导线
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培)根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。
15千瓦三相电机
用几
平方线
答:
一、
15千瓦三相电机
用几
平方线
15千瓦三相电机需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的铝线。15千瓦三相电机的功率p=15000
瓦,电压
=
380伏
特,根据公式功率p=电压U×电流I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与电线的关系,可得28.84安培的电流,需要配备6平方毫米的铜线,或者是10...