15千瓦的380伏电机,该用多大平方的铜导线

如题所述

15千瓦的380伏电机,该用4平方毫米的铜导线。

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培

根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。

扩展资料:

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC_60364-5-523_1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A;

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A;

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A。

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22

 15kw电动机电流计算:

P=√3×U×I×cos∮I

=P÷(√3×U×cos∮)

=15÷(√3×0.38×0.85)

=27(A)

根据电流对照表,15KW电机至少要选择6平方的铜芯电线。6平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约50A。

参考电线截流量对照表:

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-21
  对于三相380V异步电动机来说,其功率公式为:P=1.732*U*I*COSφ*η ,其中U为线电压380V=0.38KV,COSφ为功率因数,额定工况下,一般COSφ=0.85,η为电动机效率,一般中型以上电机η=0.9以上。进行公式变换得出:I=P/(1.732*U*COSφ*η)=P/(1.732*0.38*0.85*0.9)=1.99P≈2P 因此有经验公式:一个千瓦2安培,故15千瓦的电机电流约为30A,再根据铝芯导线流量与截面的倍数关系经验公式:
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。

可以得出4个平方的铜导线 可载流6x5=30A , 6个平方的铜导线 可载流10x5=50A ,故 15千瓦的电机可用4个平方铜导线,若为了保险或者导线需要较长距离时就该选6个平方的铜导线了。本回答被网友采纳
第3个回答  2023-12-29

    对于在正常运行的电机,也就是电机运行在额定电流下,且没有额外的过载,通常可以选择1平方毫米的铜导线。这是因为电机的额定电流通常不会超过导线的载流量。

    考虑到电机的启动电流,如果电机需要频繁启动,或者在启动时有过载,则需要选择更粗的导线。具体来说,启动电流是额定电流的3倍左右,因此可以选择3平方毫米以上的铜导线。

第4个回答  2018-03-30

用6平方的铜导线。

一、电机(Electric machinery):

    俗称"马达",是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置;

    在电路中用字母M表示;

    它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源;

    发电机在电路中用字母G表示;

    它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。

二、工作原理:  

    主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。

    载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。

    切割运动:原动机拖动转子旋转,极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组。

本回答被网友采纳