配电箱太小怎么解决

如题所述

如果我们家里的配电箱太小了,实在是安装不下按照要求划分的户内所有回路的回路的开关。在一把闸的下面,不论是空气开关还是漏电保护开关的下面,个人的观点是可以接两到三个回路的。但是我们必须要注意几个问题。
第一个问题就是照明一定要是单独的一个回路,照明回路千万不要与其它的插座回路接在同一个开关的下口。这样特别容易出现故障,而且查找起来非常的麻烦。
第二个问题就是,我们这个开关下口,接了两到三个回路的时候,这个开关要根据我们所接的回路中,布置的电线最小的线径来选择开关,这样开关才能对所有的电线去起到保护作用。例如这个回路下口既有4平方的铜芯电线,也有2.5平方的铜芯电线,那么此时就建议大家选择16安的空气开关或者漏电保护开关。
第三个问题就是,建议大家把所有的空调都单独一个回路,不要与其他的回路共用一把闸,这样很容易出现跳闸。另外就是厨房和卫生间,也是建议大家都做单独的回路。如果做不到我们可以坚持另外一个原则,就是保证这些电器不同时使用。
按照常规的做法,家庭配电箱里的总开关,选用2P的空气开关,照明回路的开关可以选用2P的,或者是1P+N的空气开关。而其余的插座回路的开关是选用2P的漏电保开关,或者是1P+N的漏电保护开关,这是常规的一个做法。
如果我们家里的配电箱过小,像上面的那些2P,或者是1P+N的漏电保护开关都装不下的情况下,个人给大家提这样一个建议:总开关我们不能动,必须选用2P的空气开关,其余所有的回路分开关,咱们可以选用那种小模数的开关。
什么是小模数的开关?大家知道1P的空气开关,所占用的尺寸宽度是18mm。而现在新出的一种开关,模数是一样的,占用的空间也是18mm,但是它跟1P的开关内部结构完全不一样。1P的空气开关进出线端都只有一个进线端子;而这种小模数的开关进线端是有两个接线段子,出线端也同样是有两个接线端子。这种开关不但空气开关有,而且漏电保护开关也有这种开关,大家可以找找。
如果大家按照我说的使用这种开关的话,它所占用的空间的尺寸,会比原来的尺寸减小一半。我相信,家里安装这种尺寸的开关是完全没有问题的,大家可以看看。
对于,家里配电箱过小,导致开关都安装不下。想把两三个回来接到一个开关的下口的问题,个人认为是可以做的,但是不建议大家这么做。一是不安全,二是使用起来也不方便。个人给大家的建议是选用那种小模数紧凑型的开关,节省空间,也能保证功能
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-04
家里配电箱太小,一个开关可以接两三个回路吗?我们可以这么做!

大家好,我是专做家居和装修知识分享的家居杂坛。在这里我会尽可能的把我所知道的一些知识分享给大家,希望大家能够支持!
家里装修时进行电路改造,电路改造中就会牵扯到配电箱内开关的重新配置。可能有的朋友就发现,家里的配电箱太小了,如果把我们家里所有的回路都按照要求来划分的话,开关都装不下了。这时可不可以把两到三个回路接到一个闸的下口呢?

一把闸的下面可不可以接两到三个回路
如果我们家里的配电箱太小了,实在是安装不下按照要求划分的户内所有回路的回路的开关。在一把闸的下面,不论是空气开关还是漏电保护开关的下面,家居杂坛个人的观点是可以接两到三个回路的。当配电箱内空间过小时,如何来配置开关
个人给大家的建议是选用那种小模数紧凑型的开关,节省空间,也能保证功能。如果大家还有更好的建议也可以分享出来,以供我们共同交流探讨!谢谢大家
第2个回答  2020-11-04
如何安装配电箱?安装要点

  1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

  2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接 地线 、相线,且要完好无损,具良好绝缘。

  3、 空气开关 的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。

  4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

  5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

  6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

  二、配电箱安装方法

  1、明装配电箱,配电箱安装在墙上

  应采用开脚 螺栓 (胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木 螺钉 在木砖处固定配电箱或配电板。

  2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装

  在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以 混凝土 即可把箱体固定住

  3、配电箱安装牢固

  配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

  4、熔断器安全装卸

  配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

  5、电路标识明显

  配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

  6、保证绝缘接地

  导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
第3个回答  2020-11-04
没啥好办法只能拆掉然后砸墙重新安装一个合适大小的配电箱,这也是最终解决的方法。
第4个回答  2020-12-30

配电箱太小?线路太多放不下,改个大得很轻松