关于配电箱大小、高度问题

我平时很疑惑,我在设计系统图时配电箱我都是标注非标箱体,也没有计算过箱子的大小。
问题1:如何确定箱体大小(希望不要复制网上的答案我看了很多不明确)
问题2:配电箱安装高度(分有电井和无电井时,尺寸和高度对应)
问题3:配电箱间距有特殊要求吗(一般相邻加隔离板即可?)
不甚感激!

问题1:配电箱箱体大小由内装元件规格、数量决定,没有规定什么配电箱就必须多大。
问题2:配电箱安装高度可参照 JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》第8.4.1条:箱底距地高度不应低于1.6m。如果是电井内的计量箱,可参照 JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》第3.3.6-4条:箱的上沿距地不宜高于2.0m。
问题3:配电箱都是金属壳体,因此箱与箱之间距离没有特殊要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考