00问答网
所有问题
高压配电室和变压器室应采取防什么进入的措施
高压配电室和变压器室应采取防什么进入的措施
举报该问题
推荐答案 2010-10-06
防水,防火,防小动物,防雨雪
措施有用封堵泥堵电缆沟进线口,窗户用金属纱网,用电子驱鼠器等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTT0TZeen.html
其他回答
第1个回答 2010-10-06
主要是预防鼠害造成高压电击放电、电弧导致短路引起电网跳闸,预防措施:高压电房所有墙孔必须堵塞,窗口应用网孔10*10铁网封闭,门口采用封闭式铁门并设置高度为80CM档板为门口出入遮栏。
第2个回答 2010-10-06
须防老鼠进入,一般就是在电缆经过的孔处用粘土等给糊住。本回答被提问者采纳
相似回答
变
配电
所的四防一通指的是
什么
答:
指的是防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风
。变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。变配电所中用来承...
高压配电室的
防火要求有
哪些
?
答:
4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施
。5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出...
急需一些关于
进入变压器配电房的
知识!急急急
答:
3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作
。4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复...
什么
规定里要求
配电室
安装防鼠板
答:
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94。第6.2.4条
变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施
。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、...
大家正在搜
变压器室和变配电室的区别
高压配电室变压器视频
变压器室和配电室
高压配电室变压器检修视频
高压配电柜与变压器
配电房高压变压器工作原理
低压配电房有变压器么
hxjn配电房配电柜变压器
变压器房高压电怎么开
相关问题
高压线先进高压配电室还是变压器室
高压配电室防护用具有哪些是需要配备的啊?
为什么配电室防止动物进入
配电室变压器安装方向有规定吗?高压侧在前面还是后面?
高压配电室的设计要求及规范
简述变配电装置防火措施有哪些
配电室的做法及要求
商铺改造,共6层,现在想把一层的配电室搬到屋面,利用空间,是...