消防管道试压规范要求

消防管道试压规范要求

消防管道试压方法消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。1.预试验阶段,步骤如下。(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压(但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象(如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。(3)停止注水补压并稳定60分钟若60分钟后压力下降至试验。压力的70%以上,则预试验阶段的工作结束。若60分钟后压力下降至试验压力的70%以下,则停止试压,并查明原因采取措施后再组织试压。2、主试阶段,步骤如下。在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10-15%。每隔3分钟记录一次管道剩余压力,共30分钟。若这30分钟内试压管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。如在30分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,则再持续观察60分钟。如在整个90分钟内压力下降不超过0.02MPa,水压试验结果合格。主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压,。。消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-26
主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压本回答被网友采纳
第2个回答  2016-05-19
消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014 自动喷水灭火系统施工规范GB50216-2005本回答被网友采纳
相似回答