消防管道试压规范

消防自动稳压系统,稳压泵多少时间启动一次符合消防验收规范

自动稳压系统的出水口是有个电接点压力表的,压力低于设定压力时会自动启动(在自动状态下)。有的高端的控制箱带有巡检,可以设定周期,规范没有强制要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-09
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
第2个回答  2012-11-06
稳压泵不是按时间启动的。是按照压力启动的。是根据水泵出口至最不利点高度差(百米为单位)及管道口径长度,综合判断系统的参考工作压力。一般为高度+0.2-0.4MPa.也可以用工作压力减去0.05MPA为气泵压力,工作压力增加0.05MPa为停泵压力。