消防管道试压规范
消防自动稳压系统,稳压泵多少时间启动一次符合消防验收规范
举报该问题
推荐答案 2012-11-02
自动稳压系统的出水口是有个电接点压力表的,压力低于设定压力时会自动启动(在自动状态下)。有的高端的控制箱带有巡检,可以设定周期,规范没有强制要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZIrnZBeTr.html
其他回答
第1个回答 2019-05-09
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
第2个回答 2012-11-06
稳压泵不是按时间启动的。是按照压力启动的。是根据水泵出口至最不利点高度差(百米为单位)及管道口径长度,综合判断系统的参考工作压力。一般为高度+0.2-0.4MPa.也可以用工作压力减去0.05MPA为气泵压力,工作压力增加0.05MPa为停泵压力。
相似回答
消防
管打压试验的标准有哪些
答:
一、消防管打压试验的标准有哪些 1、根据相关
规范
要求,
消防管道
安装好之后做强度和严密性试验。消防水管
试压
一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢...
消防管道试压
标准和时间要求介绍如下。
答:
消防管道试压
标准和时间要求介绍如下:通常来说,公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的压力。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
消防管道试压规范
答:
规范
中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 ...
消防管道
气压试验标准是多少?
答:
消防管道
气压试验是指在安装消防管道系统后进行的测试,以确保管道系统的安全可靠性。其标准主要包括以下两个方面:1.国家标准:根据《建筑物消防设计
规范
》(GB 50016-2014)规定,消防供水系统的气压试验应按以下标准执行:- 室内干式消防供水系统:试验压力应不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa;- 室内...