00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器容量
三相变压器
的
容量
约为多少安
答:
约3608.44A
。按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量
I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流
。三相变压器三相星形连接...
三相变压器容量
计算
答:
4500KVA
。选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合...
三相变压器
的额定
容量
怎么算?
答:
对三相变压器而言,
额定容量=3×额定相电压×相电流
,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量为在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。
变压器
的
容量
计算公式是什么?
答:
解:对于三相变压器,
根据容量计算公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,变压器额定容量S,单位kVA
;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
50KVA变压器是指每一相可以承受约50KW负载
,还是指
三相
一共可以承受50...
答:
三相变压器的容量Se=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流
。三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Se=√3 * 线电压 * 线电流 50KVA的变压器不一定能承受50KW的负载.关键要看...
三相变压器
的
容量
怎么算?
答:
三相
总功率/0.8,市场上销售的
变压器
90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。33KW/0.8=41.25kW(变压器总功率),41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。注意变压器的额定
容量
应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常...
三相变压器
的额定
容量
S=√3*U*I
答:
S是
三相
总
容量
,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
一台
三相变压器
额定电压为10/3.15kv,额定电压为57.74/183.3A,计算变压器...
答:
1、
变压器
额定功率的计算公式为:P = 1.732 × U ×Ⅰ ;2、以一次额定电压、额定电流计算,变压器的额定功率是:P = 1.732 × 10 KV × 57.74 A = 1000 KVA 。3、以二次额定电压、额定电流计算,变压器的额定功率是:P = 1.732 × 3.15 KV × 183.3 A = 1000 KVA 。
变压器
知识
答:
三相变压器的容量=根号3*电压*电流;已知
三相变压器容量
=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A 二次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/10=72.17A 以上内容原创 ...
三相
电
变压器
最小多少千瓦
答:
根据查询
三相
电
变压器
的相关资料得知,三相电力变压器最小
容量
在国家标准里配变最小容量是30kVA。当然如果用户有要求,生产厂家也可以生产30kVA以下的,如20kVA,10kVA,甚至是5kVA。不过这属于非标产品了。了输入不同的电压,输入绕组也可以用多个绕组以适应不同的输入电压。同时为了输出不同的电压也可以用多个...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相变压器容量的计算公式
三相交流变压器容量一览表
500kvA三相变压器容量价格
三相变压器容量怎么算
有哪些容量变压器
三相变压器容量有哪些规格
变压器容量系列
三相电压容量是几kva
高压电缆引致箱变用多大电缆型号