计算变压器高压侧过载电流和低压侧过载电流的方法?

如题所述

1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!
比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

3、粗略估算法:
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法

4、公式计算法:
I=S/1.732/U
I--电流,单位A
S--变压器容量,单位kVA
U--电压,单位kV

5、最大电流计算:
需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
变压器都有个额定电流,长时运行,负荷允许超过额定电流的5%运行,短时允许超过额定电流的10%运行,超过太多铁损、铜损加大,变压器绝缘有个额定最高温度,超过这个温度,每增加6°,绝缘寿命将减少一半。这不用计算的,变压器额定电流标签上有,负荷电流柜上有电流表,经常注意一下就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-19
都是实际的电流除以其额定电流。
第3个回答  2010-04-19
p=u*i*com
第4个回答  2010-04-19
不知道你主要考虑哪方面的问题,如果是继电保护的话,一般继电保护中通常使用1.2倍的额定电流做为过负荷电流定值