变压器的额定电流
变压器的额定电流
怎么算?
答:
已知功率2000kvA 假如是双侧
变压器
,额定电压;10kv/0.4kv 。根据公式;I=P/U √3 一次侧I=P/U √3=2000/10*1.732=115.77A 二次侧I=P/U √3=2000/0.4*1.732=2886.84A
额定电流
;一次116A。二次2887A。
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器的额定电流
是多少安?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
变压器的额定电流
怎么算?
答:
变压器的额定电流
计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所...
知道
变压器的额定
容量,如何计算它
的额定电流
?
答:
如果是电力变压器,其计算方法:
额定电流=额定容量÷根号3÷输出电压
比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
三相
变压器的额定电流
是指什么啊?
答:
额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。电气设备
的额定电流
是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和...
变压器
容量与
电流
怎样计算?
答:
根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器
如何计算
电流
?
答:
变压器怎么计算电流 电流=容量\电压\根号3(1.732),一二次电流都用这个公式 相关资料:bbs.big-bit/thread-462260-1-1
变压器的额定电流
怎么算?根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。楼主的1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)...
变压器额定电流
是多少?
答:
这个
变压器的额定电流
是144A。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...