00问答网
所有问题
peppr给水管压力试验打压之后为什么压力会不降?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-05-18
原因有几点:
1、在进行试压前,管道系统内的空气没有排干净,因为气体可压缩,会出现压力下降的情况
2、管道系统有地方未焊接好,检查管材与管件的连接处,每个接头处都需要仔细检查
一般来说是打压12公斤,保压30分钟以上,如果压力下降到10-11公斤后压力表就不再懂了,那恭喜你,你家里的管路系统应该是没问题的
本回答被网友采纳
相似回答
...
pe管
和
ppr管
直接熔在了一起,
打压后不
漏水。
以后会
有问题吗?_百度知 ...
答:
PE管材
和
PP-R管材
是两种不同材质的管,短时间内不会漏水,但是长时间受压的情况下,还是会漏水的,这两种管可以用PE的内丝接头和PP-R的外丝接头转换一下,我以前在施工的过程中做过了实验。楼主最好还是要换一下哦!以免后患!呵呵
家庭装修日丰
PPR水管打压
8公斤4个小时,
水管会不
会被破坏?
答:
不会。水管打压升完压过一会就开始计时30分钟是不能掉压的,掉压就是有泄漏的地方
。正常标准是0.8MPa,半小时后不低于0.75MPa。应该是可以的,没有漏水。如果水管漏水的话,半小时后,就下降到0了。水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压...
pe管与
ppr管
哪个耐
压力
高
答:
PPR水管
的材质是聚丙烯,弹性模量为850MPa,刚度好,柔性不足;而
PE水管
材质为中密度聚乙烯,弹性模量仅仅550MPa左右,柔性好,但刚度不足;PE水管用于建筑给水领域,管道平直度不好,易弯曲,易变形,管线不美观。但在市政给水领域,由于环境相对更加复杂,需要管道拥有良好的柔韧性以抵抗冲击,所以PE管更...
ppr管
打到10个压 30分钟
下降
到0.8合格吗?
答:
怎么说呢,30分钟降到8个压,
很可能原因在于丝堵
,一方面 如果能够稳定在8个压,稳定24小时,说明合格,第二方面 让工人把所有的丝堵,接头全部检查一次,再打到10个压,确保丝堵不漏水的情况下,压力一旦稳不住,掉到10个压力一下,就说明肯定不合格 ...
大家正在搜
ppr打压试水打几个压力
给水管打压试验的标准
给水管打压试验记录表
给水管试压标准压力
给水管压力试验规范
给水管试压压力应该多少小时
ppr给水管压力等级
给水管打压验收规范
用气泵怎么给水管打压
相关问题
peppr给水管压力试验打压之后为什么压力会不降?
ppr给水管试压规范规定压力为多少?打压后需要观察多长时间?
ppr给水管试压规范规定压力为多少啊?打压后需要观察多长时间...
PPR水管打压是不是先升到设计压力,再补压到试验压力?权威的...
PPR水管PPR水管自来水常压试验24小时压力降多少算正常
3.15pe给水管试压为什么压加不上去
给水管打压打了10个压!一天后掉到6个压正常吗??
ppr热溶水管打压时压力24小时下降0·5公斤正常吗