请推荐一个110KV,50000KVA的变压器型号,以及参数。(三相二次绕组)
需要是三相风冷强迫油循环两相有载调压变压器。也就是三相两次绕组的。因为我的变电站的等级是110KV/10KV的。谢谢
或者有谁有电力设备型号选择手册(电子版)的,借我看看,谢谢了
举报该问题
推荐答案 2010-04-02
SFPZ11-50000/110
这个容量等级都变压器一般不用强迫油循环的,自然油循环风冷就足够了,自然油循环都型号为SFZ11-50000/110
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZjBDrrjr.html
相似回答
给
推荐一个
容量为
50000KVA的110KV变压器的型号
跟
参数(
三
绕组
有载调压...
答:
SZ11-
50000
/
110,
YNd11
,110
±8×1.25%/10.5KV空载损耗38.9kW 负载损耗183.6kW 空载电流0.2% 短路阻抗10.5器身重36.8t 油重18.8t 总重76.0t 运输重59.0t 外型尺寸5340x6880x5540 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(3) 8 0 lh801015 采纳率:38% 擅长: 暂未定制 为您推荐: 小容量豆浆机推荐:...
ssz11-
50000
/
110kV
变压器参数
答:
SSZ11-
50000
/
110
低损耗环保
变压器
本产品为低损耗节能产品,其空载损耗比国家标准规定降低了20%,负载损耗降低了5%。1、铁心方面:采用四级全斜接缝,不迭上铁轭,铁心表面采用7110胶均匀涂刷,为了铁心的散热,在主级加5mm的油道,以保证铁心的低温升,同时,铁心与拉板、夹件上梁、垫脚构成了坚固的...
SFSZ11-
50000
/
110变压器的参数
答:
变压器高低压侧容量均为
50000KVA
空载损耗微42.7KW 负载损耗212.5KW 短路阻抗:高低压之间17~18%,高中压之间10.5%,中低压之间6.5 以上为该
型号变压器
的标准参考参数!
急求
50000kva
110kv电力变压器(
三
绕组
有载调压
)
型号
及一组数据
参数(
具...
答:
SFPZQ7-
50000
/
110,
你要的是这个吧。具体
的参数
:有8个高压档,每个档位是1.25%;低压侧分别有11KV、10.5KV、6.6KV、6.3KV这几个电压等级;其连接方式是YNd11方式;空载损耗分别是42.2KW、42.2KV、35.5KW、30.0KW(11KV、10.5KV、6.6KV、6.3
KV)
;短路损耗分别是174KW、148KW、148KW...
大家正在搜
24V变压器型号
220v变24v变压器能变功率吗
200KVA变压器带多少瓦
什么电器是24v的变压器
24v变压器什么电器用的多
变压器输入电压和输出电压
变压器220V转24V
220v变24v变压器怎么接
220v变24v变压器电路图
相关问题
给推荐一个容量为50000KVA的110KV变压器的型号跟参...
求110kv三绕组变压器三相详细参数及型号,要求有载调压、容...
SFPZ9-20000/110变压器参数
一台型号为SFZ50000/110的变压器,高压侧额定电压为...
110kv变电站主变压器型号。高压为110kv,中压35kv...
变压器 SZ11-5000/110 三相双绕组自冷式有载调压...
请问110kv变压器有哪些型号及具体参数,麻烦告诉一声,或有...
110kv等级,容量为43MVA左右的变压器型号及详细参数