SZ11-50000/110,YNd11 ,110±8×1.25%/10.5KV
空载损耗38.9kW 负载损耗183.6kW 空载电流0.2% 短路阻抗10.5
器身重36.8t 油重18.8t 总重76.0t 运输重59.0t
外型尺寸5340x6880x5540
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/IrejeDr0.html
相似回答
急求
50000kva
110kv电力变压器(三绕组有载调压)
型号
及一组数据
参数(
具...
答:
SFPZQ7-
50000
/
110
,你要的是这个吧。具体
的参数
:有8个高压档,每个档位是1.25%;低压侧分别有11KV、10.5KV、6.6KV、6.3KV这几个电压等级;其连接方式是YNd11方式;空载损耗分别是42.2KW、42.2KV、35.5KW、30.0KW(11KV、10.5KV、6.6KV、6.
3KV)
;短路损耗分别是174KW、148KW、148KW...
ssz11-
50000
/
110kV 变压器参数
答:
SSZ11-
50000
/
110
低损耗环保
变压器
本产品为低损耗节能产品,其空载损耗比国家标准规定降低了20%,负载损耗降低了5%。1、铁心方面:采用四级全斜接缝,不迭上铁轭,铁心表面采用7110胶均匀涂刷,为了铁心的散热,在主级加5mm的油道,以保证铁心的低温升,同时,铁心与拉板、夹件上梁、垫脚构成了坚固的...
SFSZ11-
50000
/
110是
什么意思?
答:
SFSZ11
是变压器的型号
,
50000
/
110是
指变压数额.
请问
变压器
ssz10--
50000
/
110
铭牌的解释?
答:
S---“三”相 S---“三”线圈 Z---有“载”调压 10--10型 (变压器性能水平代号)