需要。阻火圈不管多高都需要安装。建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置:高层建筑,管道外径大于等于110mm时,立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZjeZjeZTTBDe0ZnBeB.html
相似回答
8层住宅是否
需要安装阻火圈
?为什么?
答:
当然需要
,100管径以上的不安装阻火圈是不符合消防验收标准的。不止卫生间需要,只要是室内的pvc排水管100管径的都必须安装。必须要装阻订火圈。因为火越往上烧得越快,如果不阻断,会烧及楼顶防水、保温等材料,影响结构安全。装阻火圈或防火套管的几点要点:高层建筑、明装塑料排水管、穿越楼层或从封...
高层建筑对上下水管有特殊的要求吗?
答:
3,污水管,3层以下(1,2层是商业,楼上是住宅)用的是柔性铸铁管,穿板处加
阻火圈
。3层以上横贯是PVC塑料管(就是厕所和厨房用的),穿墙处穿钢套管。三层以上立主管是消音螺旋塑料管,穿板处加阻火圈。
4
,空调管,就是塑料管,没什么要求样 5,给水管:主立管(水表前到水泵房)都用的钢...
管道焊接规范
答:
21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和
阻火圈
(或防火套管)。伸缩节间距不大于
4米
。23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(...
图纸会审会议纪要怎么写
答:
3、 地下室图纸说明塑料排水管(DN≥100)在穿越楼层、防火分区时设置
阻火圈
;而楼层图纸说明没有说明;是否包括地上所有楼层;答: 全部包括的;
4
、 图纸说明消防地下室到16层采用减压稳压型消火栓,出口压力位0.35——0.5MPa,是否改为地下室到10层采用减压稳压型消火栓(合计20层);答: 按图施工5、 室内排水管立管...