仪表液位变送器-液位的计算问题?

除氧水箱上的液位变送器 小弟有些疑问,希望能解释的详细些。
测量范围1.90Kpa~24.52Kpa
MAX.W.P 3.5Mpa (是指量程吗?感觉太大了。)
(液位计 量程是2500mm)
DCS里显示的液位变送器数值是-2000mm~+500mm
可是变送器为什么显示-2000mm~+500mm呢?为什么不是+500~+3000呢?
还有测量范围 24.52Kpa=1(水的密度)*9.8(重力)*2.5(高度)
1.90Kpa=怎么计算来的啊?
我计算了一下迁移量
正迁移是4.9Kpa
负迁移是29.4Kpa
变送器显示的-2000mm~+500mm跟正负迁移有联系吗?想了好几天了,脑子都想糊涂了。

1.MAX.W.P 是最大工作压力的缩写,指你的表可耐最大3.5Mpa 的压力。
2.变送器显示-2000mm~+500mm而不是+500~+3000mm,是因为你对零点做了2500mm的负迁移。
3.1.9Kpa=1(水的密度)*9.8(重力)*大约0.2(高度),没有猜错的话,你的液位变送器下法兰口距罐底应该是200mm高左右。呵呵
希望能帮助你:)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考