除氧水箱上的液位变送器 小弟有些疑问,希望能解释的详细些。
测量范围1.90Kpa~24.52Kpa
MAX.W.P 3.5Mpa (是指量程吗?感觉太大了。)
(液位计 量程是2500mm)
DCS里显示的液位变送器数值是-2000mm~+500mm
可是变送器为什么显示-2000mm~+500mm呢?为什么不是+500~+3000呢?
还有测量范围 24.52Kpa=1(水的密度)*9.8(重力)*2.5(高度)
1.90Kpa=怎么计算来的啊?
我计算了一下迁移量
正迁移是4.9Kpa
负迁移是29.4Kpa
变送器显示的-2000mm~+500mm跟正负迁移有联系吗?想了好几天了,脑子都想糊涂了。