推荐答案 2019-08-28
变压器2次侧的额定电流是ABC3相任何一相的线电流.不是ABC3相电流之和.
三相变压器的视在功率S=1.732UI
电压U是任何一相的线电压,电流I是任何一相的线电流.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DZrT0jrBeDjTZBZenDI.html
相似回答
变压器的额定电流是
三相
电流之和
吗
答:
不是三相电流之和
,是指变压器的线电流,额定电压也是指线电压。额定容量是根号三倍的线电流和线电压之积。
变压器的额定电流是
三相
电流之和
那还是单相电流那?期待高手
答:
变压器的额定电流不是三相电流之和
,是指单相的输出电流。设容量为S,输入线电压Uab=380,相电压U1=380/3开根号=220,变比n,则变压器的输入电流I1=S1/U1/3,输出电流I2=n*I1,这里的输入输出电流都是相电流,一般变压器的额定电流指的是输出相电流。
10KV三相
变压器
500KVA其
二次额定电流
721A,问是指三相
电流之和
还是
ABC
每...
答:
10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,
不是指三相电流之和
。计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)
10KV三相
变压器
500KVA其
二次额定电流
721A,问是指三相
电流之和
还是
ABC
每...
答:
三相电的每
相电流
。如果是三相电动机或电热负载,那么
电流是
一样大的,零线没有电流。但三个单相电如果用电不一样大,那么
变压器
处三相电流就不同了,零线也就有电流了。三相电流这样算:I=P÷U÷1.732=500KVA÷380V÷1.732=759.69A。这就是
额定电流