1. 消防管道压力试验应按设计要求进行,试验长度一般不宜超过100米。
2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,竖管和横管安装完毕后,必须进行压力试验,以检验其抗裂性能。
3. 压力试验的主要目的是为了检测管道系统是否有漏水现象,确保系统完整性和安全性。
4. 对试验长度的规定是为了确保管道在压力作用下的稳定性和可靠性,防止因管道过长造成的压力损失,以及确保试验结果的准确性和有效性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DejBIDrrZZ0TnejZnnB.html
相似回答
消防管道打压验收标准图片
答:
1.
消防管道
压力试验应按设计要求进行,试验长度一般不宜超过100米。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,竖管和横管安装完毕后,必须进行压力试验,以检验其抗裂性能。3. 压力试验的主要目的是为了检测管道系统是否有漏水现象,确保系统完整性和安全性。4. 对试验长度的规定是为了确保...
消防管道
气压试验
标准
是什么?
答:
2.行业
标准
:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《
消防
给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与
验收
规范》等。这些标准对于消防
管道
气压试验的要求可能有所不同,具体可根据实际情况进行选择。
消防管道
严密性试验压力为多少 有什么规范吗
答:
钢管压力
管道
水压强度试验的试验压力应系统工作压力1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...