00问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道打压打多少压
消防
喷淋试压一般
打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍
,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
消防管道
工作压力是
多少
答:
消防管道的常规工作压力是0.1Mpa—2.5Mpa
。沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场...
消防
试压一般
打压多少
答:
1、按照相关的规定,
消防管道施压的压力一般来说不能超过1.0MPA
。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。2、施压的过程中要达到30分钟,稳定压力,不超过0.02MPA就表明是合格的。在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题...
消防打压
需要打到
多少
公斤以上?
答:
消防打压一般1公斤以上
。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(不小于0点10压强),需从室外地面算起。
消防管道
试压标准和时间要求是
多少
?
答:
1、通常来说,普通的消防管道在进行打压试验时,
其压力不得大于1.6MPa
,也就是说其压力不得大于16公斤。若是压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。消防管道打压的时间,若是保持在0.5小时内,其压力下降值在0.5公斤就是合格的。2、在打压试验合格之后,相关的工作人员...
消防管打压
试验的标准是什么
答:
1、当
消防管道
根据相关的安装规范安装好以后,一般都需要对消防管道的强度和严密性进行试验。若是属于生活给水管道和消防给水管道的话,那么
打压
试验的压力应该是管道工作压力的1.5倍,并且不可以低于0.6兆帕。2、若是进行强度试验的话,那么消防管网应该在实验压力下稳定十分钟,而压力下降没有超过0.05...
消防管道
气体
打压
试验规范
答:
法律分析:一.
消防
气体管道依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b.
管道打压
试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他...
消防
水压标准
多少
公斤
答:
1.
消防
水压标准应不小于0.10MPa,相当于1公斤以上。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,室内消防给水系统应采用高压或临时高压给水系统。在室内消防用水量达到最大时,系统的水压必须能够满足最不利点灭火设施的需求。3. 室外低压给水
管道
的水压标准规定,在生活和生产用水量以及消防用水量达到最...
消防管打压
试验的标准有哪些
答:
一、
消防管打压
试验的标准有哪些 1、根据相关规范要求,消防管道安装好之后做强度和严密性试验。消防水管试压一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢...
消防管
沟槽
打压
规范是
多少
答:
管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管 >1.0 P+0.4≤0.5 2P 球墨铸铁
管
>0.5 P+0.5 钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道16公斤压力打压
消防验收打压打多少个压
消防管道水压试验压力是多少
消防水管试压压力标准
消防管道打压试验的标准
室外消防打压打到几个
消防管道打压验收标准
消防管道试压规范
消防管道一般打几个压