请教等电位接地的做法

如题所述

卫生间等电位的做法按以下进行: 一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下: 1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通; 2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。 3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测; 4.等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。 5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-16
你好
果刚开始,先把基础筋和引上点立筋用10圆钢连接焊好,并且用地梁筋交圈。在一楼地梁和接地立上筋处用图纸规定的扁钢向变压器,高低压配电柜引接地线,(可多引几个点),一定要在地平面以下,至于配电柜地沟那部分可等砌地沟分安在地沟墙壁上,也可用配电柜底座槽钢代替,现在你只需用扁钢留出接地点。图片中配电室等电位接地交圈,用扁钢或地梁主筋看图纸规定本回答被网友采纳
相似回答