200千瓦发电机励磁线圈烧坏原因

如题所述

①励磁机剩磁消失;②励磁机并励线圈接线不正确;③励磁回路断线;④励磁机换向器片间有短路故障,励磁机碳刷接触不好或安装位置不正确;⑤发电机定子电压测量回路故障。 一般处理:当发电机起动到额定转速后升压时,如励磁机电压和发电机电压升不起来,就应检查励磁回路接线是否正确,有否断线或接触不良,电刷位置是否正确,接触是否良好等。如以上各项都正常,而励磁机电压表有很小指示时,表示励磁机磁场线圈极性接反,应把它的正、负两根连线对换。如果励磁机电压表没有指示,则表明剩磁消失,应该对励磁机进行充磁
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答