200千瓦发电机励磁电压30-36伏之间,励磁电流120-150安之间。
更换定子线圈后发不了380伏电,正常情况定子电压低和励磁电压无关,励磁电压如果低,最多就是励磁电流调整范围小,可能会少发无功。
可能的原因有:
1、没有调整好励磁电流的相位角,励磁电流和定子电压没有配合在最佳状态。
2、发电机转速偏低。
3、励磁电压偏低,励磁电流太小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-15
估计定子线圈重绕匝数不够追问

总共才2匝哦,那个应该错不了哦

追答

主绕组才2匝?

追问

是啊,12根并绕的