消防管道试压要打多少公斤

如题所述

1. 生活给水和消防给水管道的试验压力应至少为0.6MPa,且为工作压力的1.5倍。强度试验要求在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。随后,将压力缓慢降至工作压力,若无泄漏,则严密性试验合格。
2. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,则试验压力为工作压力加上0.4MPa。强度试验要求在实验压力下稳定30分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,保持24小时无泄漏视为合格。
3. 消防管道连接技术要点包括:
- 消火栓给水系统管道(除报警阀后)采用内外壁热浸镀锌钢管时,不宜使用焊接连接。若采用内壁不防腐管道,可焊接连接,但需符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不得使用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
- 消火栓给水系统管径大于100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径大于100mm时,未明确禁止使用螺纹连接,但建议在管径等于或大于100mm的管段上设置法兰连接或沟槽连接点。
- 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道采用法兰连接时,推荐使用螺纹法兰;若使用焊接法兰,则应进行二次镀锌。
- 任何需要改变管径的管段,应使用符合标准的异径管接头和管件。
- 有关消防管道连接方式及相关技术要求,可参考《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的相关规定。