建筑电气配电房等电位能和引下线均压环连在一起吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-03
不但是可以焊,还是必须焊(当然不是所有的),防雷接地就要求在接地引下线位置上的构件从底到顶至少有两根(柱)钢筋与基础钢筋以及屋面避雷带焊接。焊接的时候应注意不要在一个点烧得过久,以免把钢筋的一个部位全部烧透而降低了强度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DjDj00BIBeDnBernrTB.html
相似回答
...
建筑电气配电房等电位能和引下线均压环连在一起吗
?和卫生间等电位呢...
答:
建筑电气配电房等电位能和引下线均压环连在一起吗?
应该都引到室外再连接在一起
,可以与防雷接地带连接,但接地电阻要变小了。卫生间等电位基本上与建筑物内的主钢筋进行可靠的电气连接。建筑电气配电房设在建筑物内,那么这建筑物是高层建筑了。所以,整个建筑物有防雷接地,有等电位,有电气的工作...
水电
等电位
,是
和均压环能连接在一起吗
答:
水电等电位可以和均压环连在一起
,也可以和防雷引下线连在一起,主要是为了将漏电电流导入地下,使金属外壳不带电
卫生间里的
等电位
端子箱跟防雷
引下线连接在一起
的吗?做了等电位连接会...
答:
还有就,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,
所以相关器具无需进行局部“等电位”联结
,“这种观点是错误的!”局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。有帮助请采纳下
住宅高层的厕所
等电位可以连在均压环
上吗
答:
首先卫生间局部
等电位
没有接地电阻的测试要求,只需要将上层或下层的板筋最外侧做短跨四周环通。形成闭合的通路,然后点焊形成不大于60*60的网格就可以了,然后用4*25的扁钢焊接在面筋或地筋上做LEB 端子排,卫生间离LEB端子箱就近的三孔插座用2.5平方的软线就是多股铜芯
线连接
到局部等电位端子箱就...