如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-18
首先卫生间局部等电位没有
接地电阻
的测试要求,只需要将上层或下层的板筋最外侧做短跨四周环通。形成闭合的通路,然后
点焊
形成不大于60*60的网格就可以了,然后用4*25的
扁钢
焊接在面筋或地筋上做LEB 端子排,卫生间离LEB端子箱就近的三孔插座用2.5平方的软线就是多股铜芯线连接到局部等电位端子箱就可以!局部等电位箱最好用尺寸119*119*58的!希望对你有帮组
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rDTeB0ZZI.html
其他回答
第1个回答 2011-09-12
不要,因为均压环也相当于接闪器,要是高层建筑物受到侧击,那连上了不就是会出问题吗?高层的建筑物一般在设计的时候电气竖井里是有接地干线的,是从地网当中引出来的,接在那安全。
追问
等电位是不是必须连在PE线上呢,PE线是不是通常三通插座上面那个孔里面的,PE线又是连接到哪里的呢?请赐教,谢谢
相似回答
...
电位能
和引下线
均压环连在
一起吗?和
卫生间等电位
呢?
答:
建筑电气配电房等电位能和引下线均压环连在一起吗?
应该都引到室外再连接在一起,可以与防雷接地带连接
,但接地电阻要变小了。卫生间等电位基本上与建筑物内的主钢筋进行可靠的电气连接。建筑电气配电房设在建筑物内,那么这建筑物是高层建筑了。所以,整个建筑物有防雷接地,有等电位,有电气的工作...
卫生局局部
等电位
与
均压环连接在
一起
可以吗
规范里查不到
答:
不好吧,最好单独连在柱内主筋上。
问个防雷的问题,二类以下要做
均压环吗
?
答:
均压环
:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。但在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“
等电位连接环
”。
水电
等电位
,是和
均压环能连接在
一起吗
答:
水电等电位可以和均压环连在一起
,也可以和防雷引下线连在一起,主要是为了将漏电电流导入地下,使金属外壳不带电