一道初级电工题

某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻RN=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为RA=3.6Ω,如有电设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为()V.

故障排除前漏电设备对地电压为(123.75)V.,计算方法如下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-29
断开电阻R,求断开端口的电压Uo:
断开R后,整个电流就是一个闭合回路,其回路电流为:
I=(E1-E2)/(R1+R2+R3+R4)=16/4=4A,方向为顺时针方向。
Uo=E2+IR2=214+4x2=222V
除源求阻,Ro=R2//(R1+R3+R4)=2//2=1Ω
戴维南电路为222V电压源串联1Ω的内阻。
串上110Ω的电阻,通过该电阻的电流为:
I=222/(1+110)=2A
第2个回答  2018-10-13
这是TT系统,可以看成串联电路,先算电流,220÷(2.8+3.6)=34.375A
问的是漏电设备对地电压,所以只要用设备接地电阻就行,用
34.375×3.6=123.75V